关于消防电话与消防电话插孔的区别
jiajun1949
jiajun1949 Lv.2
2009年08月12日 21:07:13
只看楼主

请教各位大虾:消防电话与消防电话插孔的基本概念和根本区别是什么?两者可以互相替代吗?管线可以互相利用吗?(即消防电话与消防电话插孔共回路)希望得到专业的解释,谢谢!

请教各位大虾:
消防电话与消防电话插孔的基本概念和根本区别是什么?
两者可以互相替代吗?
管线可以互相利用吗?(即消防电话与消防电话插孔共回路)
希望得到专业的解释,谢谢!
catstudio
2009年08月12日 23:06:49
2楼
理性建议你!
不要问那么多,插孔已经和报警按钮和在一起,你不用担心了。除了避难层外基本不会有了。
其余要布电话的地方全部是消防分机!
别的知道了也没用,没人会同意你做的
回复
landycool1986
2009年08月14日 00:35:29
3楼
自己看看,《火灾自动报警设计规范》
5.6 消防专用电话

 

5.6.1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

5.6.2 消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。

5.6.3 电话分机或电话塞孔的设置,应符合下列要求:

5.6.3.1 下列部位应设置消防专用电话分机:

(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

(2)灭火控制系统操作装置处或控制室。

(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。

5.6.3.2 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。

5.6.3.3 特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。

5.6.4 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。

 
回复
catstudio
2009年08月14日 21:57:16
4楼
楼是的,还应该看高规和防火规范
规范多了,一本不够
回复
asi
2009年08月17日 14:27:59
5楼
答非所问。。。
回复
luminfy
2009年08月17日 20:32:27
6楼
消防电话插孔只能呼叫消防电话主机,而消防电话分机可以呼叫主机并且可以被主机呼叫,所以两者是不能替换使用的.
消防电话与消防电话插孔可以共回路,不过大部分消防电话分机前需要挂电话专用接口模块,而电话插孔是直接接入电话总线的.
鉴于消防报警设备生产厂家较多,虽然同类设备原理都差不多,还是建议你去各报警产品网站上去看看设备说明.
回复
wei745839
2009年08月20日 10:00:42
7楼
请教各位大虾:
消防电话与消防电话插孔的基本概念和根本区别是什么?
消防电话一般是指消防电话分机,它可以直接呼叫电话主机,电话插孔则要有一个插入式电话才能实现与电话主机的通话,一般是为了方便维护人员维护时通讯用的.

两者可以互相替代吗?
不能相互代替.

管线可以互相利用吗?(即消防电话与消防电话插孔共回路)
一般是不能共回路的,因为要求设置电话分机的房间都要求在火灾时能继续工作,若共回路而火灾时回路有故障的话,消防电话分机也会不能正常使用.这样会对灭火产生不利影响
回复
ronaldofan-110
2009年08月20日 13:06:32
8楼
:kiss: :victory:
回复
daisy0118
2009年08月20日 14:20:50
9楼
一般在比较重要的地方如消防泵房、发电机房、配电间等需设置消防电话分机,而电话插孔一般设在手动报警按钮旁边,很多国产设备都是手报自带消防插孔的。至于能否共线,要看你用的是什么产品了,不同产品的布线要求是不同的。
回复
zzcctt806
2009年08月23日 21:25:48
10楼
每台共电消防分机都是设在有人值守或虽无人值守但非公共场所,并各自独立接到消防总机的。消防电话插孔一设在公共场所,也是独立接到总机的,不存在共线。
回复
jiajun1949
2009年08月24日 19:44:44
11楼
好象大家的理解还是有很多种。
回复