关于高层结构质心与刚心问题的讨论
dyclqh
dyclqh Lv.2
2009年08月12日 18:45:15
只看楼主

本人正做一带地下室的高层结构,因只有两侧有挡土墙,质心与刚心坐标差好多,请问规范中对其有具体要求吗??不管它可以不??

本人正做一带地下室的高层结构,因只有两侧有挡土墙,质心与刚心坐标差好多,请问规范中对其有具体要求吗??不管它可以不??
免费打赏
dyclqh
2009年08月12日 18:46:40
2楼
希望高手们帮助解答
回复
教父
2009年08月22日 21:23:34
3楼
规范规定偏心率15%以内
回复
ocean517
2009年08月23日 14:16:38
4楼
这个没有直接的规定,但是偏心太大的话,可能造成其他的设计指标不满足,一般只要其他的设计指标都可以满足,那么偏心稍微大点也可以接受.

---------------------
中国高层建筑网
http://www.histruct.com
回复
bestbear299
2009年08月24日 08:36:09
5楼
地下层由于挡土墙刚度作用,会使质心与刚心偏心很大,
这时可不考虑,或将挡土墙按深梁输入。
回复
dongwugege
2013年08月20日 10:07:56
6楼
图审中 质心与刚心算一条 如果平面不规整或位移比 中有两条 方案或结构施工图将被完全否定。
回复
结构生活
2013年08月20日 11:21:21
7楼
shihuangzi 发表于 2009-8-22 21:23 规范规定偏心率15%以内那是高刚规规定的吧
回复
wkh1111
2013年08月20日 11:24:49
8楼
规范没有对这个要求吧。。质心刚心在规范中是通过位移比体现的。。个人愚见 欢迎讨论
回复
yanwenxiang
2015年02月21日 16:11:44
10楼
:time:,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
gc569236493
2015年02月24日 16:38:59
11楼
PKPM算的刚心是只考虑竖向构件的刚度,个人感觉没有必要控制!!
回复
zhanglin2829124
2015年02月25日 22:22:57
12楼
只要二心接近即可,没有必要重合。
回复

相关推荐