只看楼主

我想知道各类机房\控制室,比如:消防控制室\强弱电机房\空调机房等分别需要何种插座??安装高度?? 请知道的朋友说一下,非常感谢!!

我想知道各类机房\控制室,比如:消防控制室\强弱电机房\空调机房等分别需要何种插座??安装高度?? 请知道的朋友说一下,非常感谢!!
tank-----no.1
2009年08月12日 20:39:19
2楼
引自建筑电气常用数据
111.jpg
回复
liuxin01
2009年08月13日 15:15:39
3楼
可选用距离地面300,1200,1800,2100
回复
混在电气
2009年08月13日 15:22:15
4楼
根据需要安装即可。高度没有强制要求。
回复
liuxin01
2009年08月13日 15:45:44
5楼

不能低于300是强制要求,其他的是推荐
回复
caonim
2009年08月13日 17:57:13
6楼
规范说插座距地300、400mm

考虑到控制室、机房通常要做防静电地板。

所以应该距地板300mm了,
距地面0.0标高可能就是600mm

另,注意接地铜带的标高不要与插座碰。
回复
caonim
2009年08月13日 17:58:50
7楼
大机房也许要3kw以上的柜式空调,
功率较大,
可建议甲方采购三相的。

所以要考虑角落里预留三相插座