请教一个负荷计算的初级问题
giner
giner Lv.2
2009年08月12日 10:37:56
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我是一个新手,想请教一个很初级的问题;我们通常说的房屋的供热负荷如果为100w每平米,那么一天每平需要的热量是100w*3600*24h=864000焦耳吗?希望各位前辈能帮帮我,谢谢[ 本帖最后由 giner 于 2009-8-12 10:39 编辑 ]

大家好,我是一个新手,想请教一个很初级的问题;

我们通常说的房屋的供热负荷如果为100w每平米,那么一天每平需要的热量是100w*3600*24h=864000焦耳吗?
希望各位前辈能帮帮我,谢谢

[ 本帖最后由 giner 于 2009-8-12 10:39 编辑 ]
免费打赏
lhhuang
2009年08月18日 15:07:07
2楼
这个100W每平方米说的是在室外 最冷 的时候以小时计要向房屋内添加的热量,来达到预期的室内环境. 这个值可能是某种类型建筑的设计估算值,也可能是竣工后算出来的平均值. 如果室外温湿度保持不变,那这个负荷值在24小时是不变化的,实际上室外温差是在不断变化的,因为早晚冷中午有太阳照射暖和.

建议参看一下空调逐时负荷计算概念.
回复
admin0065
2009年08月18日 22:59:45
3楼
同意楼上的看法~~~~
回复
我去画图了
2009年08月19日 16:42:14
4楼
100w是某个时间段的最大负荷,逐时负荷是不断变化的
回复
giner
2009年08月21日 09:30:58
5楼
谢谢各位的指点,受教了!
回复

相关推荐