继电保护竞赛思考题求解【?】
z2318636
z2318636 Lv.2
2009年08月11日 17:51:28
来自于继电保护
只看楼主

1.某10KV线路新安装时误将保护回路串接于计量回路之后(应是测量回路串于计量回路之后),你在交接试验中可以通过哪些方法发现并处理?2.某站35KV线路断路器内置式电流互感器额定变比为300/5(600/5),出线最大短路电流为2000A,调度下达定值通知单上变比为200/5,速断保护定值为25A,保护绕组伏安特性检测出饱和电压为40V,二次负担为2欧,问该回路速断保护在近区短路故障时是否能正确动作,如果该线路断路器及内置式电流互感器无法跟换,请找出2种方法解决此问题。

1.某10KV线路新安装时误将保护回路串接于计量回路之后(应是测量回路串于计量回路之后),你在交接试验中可以通过哪些方法发现并处理?
2.某站35KV线路断路器内置式电流互感器额定变比为300/5(600/5),出线最大短路电流为2000A,调度下达定值通知单上变比为200/5,速断保护定值为25A,保护绕组伏安特性检测出饱和电压为40V,二次负担为2欧,问该回路速断保护在近区短路故障时是否能正确动作,如果该线路断路器及内置式电流互感器无法跟换,请找出2种方法解决此问题。
3.如下图所示端子箱内端子排接线图,带负荷检查时应检查哪些量?如检查时发现1A,A411电流为0;1X,4A,4X,7A,7X回路均为1安;请分析是何故障,应该如何处理?

[ 本帖最后由 z2318636 于 2009-8-25 23:51 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年08月11日 20:10:29
2楼
“误将保护回路串接于计量回路之后(测量回路串于计量回路之后)”?非电气人员给电气工程师出题!!!
CT的测量绕组接到了保护回路,在交接试验中能发现吗?
答:当然能发现,在做速断保护是就能发现继电器可能不跳!!!

“保护绕组伏安特性检测出饱和电压为40V”是200/5的CT还是300/5(600/5)的CT?出题含糊不清!
实际CT是300/5,为何定值单上是200/5?我做试验就会把定值单退回去!!!

“饱和电压为40V,二次负担为2欧”,说明只能在20A以下正常工作,试验证明CT制造质量有问题,规范要求饱和特性在10倍额定电流内能正常工作!!!

推开常规要求,抛掉产品规范,就为20A电流要饱和,且要求在25A电流时能正确动作,“找出2种方法解决”!一是不按比例,用CT饱和时的VA特性,计算出二次25A时实际一次电流(是25X40=1000A,而在300/5CT二次正常不饱和时是1000/60=16.667A),根据计算,二次还没有达到CT饱和,正常设置就可以。不需要第二种!!!
回复
lingxuct
2009年08月11日 20:12:53
3楼
第3个问题:此图来自QQ空间,未经允许不可引用!!!

无法看到,更不想引用!免回答了。
回复
z2318636
2009年08月11日 22:12:57
4楼
谢谢了 图重发
回复
z2318636
2009年08月11日 22:24:35
5楼
不知道领导哪里找的题目~ 误导我们下面做事的啊~???