二类高层的水电井照明灯具用电属于几级负荷?
ysne
Lv.2
2009年08月11日 14:49:38
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
二类高层的水电井照明灯具用电属于几级负荷?如果二类高层水电井照明灯具回路引自双电源箱,须要带蓄电池吗?
二类高层的水电井照明灯具用电属于几级负荷?
如果二类高层水电井照明灯具回路引自双电源箱,须要带蓄电池吗?
免费打赏
zgnycgx
2009年08月11日 16:36:50
2楼
GB50352-2005 8.3.5.3
电气竖井............应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外。
回复
ysne
2009年08月11日 18:08:59
3楼
谢谢,以前习惯开关装在竖井内
回复
加肥猫
2009年08月11日 21:21:18
4楼
开关装在竖井内外问题不大
回复
ysne
2009年08月26日 01:12:11
5楼
谢谢加肥猫
回复
jws6805
2015年07月07日 17:14:39
6楼
开关装在竖井内外问题不大
回复
黑默先生
2016年12月28日 16:33:22
7楼
谢谢,学习了
回复
cof1494416736745
2017年06月09日 11:53:26
8楼
学习学习。
回复
相关推荐
电井位置不再同一个地方怎么做
供配电技术
2015-09-22 15:36:48
多层建筑需要设置电井吗?
供配电技术
2015-08-22 07:55:20
电井和电梯井贴邻,相邻的这面墙上是否可以明装配电箱和桥架等设备
供配电技术
2015-08-21 15:10:34
建筑专业总是在施工图设计的时候压缩电井的尺寸
电气工程施工
2015-07-27 11:51:26
如果电井起火了,是不是整个消防系统就瘫痪了?
电气工程施工
2015-07-15 08:58:05
从低压配电房到塔楼电井可以采用母线吗?还是一定要电缆呢?
供配电技术
2015-05-27 12:44:37
请教:未设置消防专用电井是否开始使用矿物绝缘类不燃性电缆?
供配电技术
2015-05-20 06:50:00
什么是电井的净宽?翻阅规范后糊涂了
输变电工程
2015-05-19 07:18:00
室外电井的深度大小的选择
供配电技术
2015-05-15 14:24:13
关于管道井(水、电井)后浇板相关问题
建筑施工
2015-05-12 15:58:32
什么是电井的净宽?翻阅规范后糊涂了,大家来帮个忙呢
输变电工程
2015-05-12 14:14:00
关于新《建筑设计防火规范》2014,电井布置问题
供配电技术
2015-04-21 22:31:39
高层单元住宅中水井和电井最小要取多大尺寸
居住建筑设计
2015-01-31 19:20:12
高层电井内表箱接地问题(新人求助)
供配电技术
2015-01-10 11:11:16
关于建筑电气住宅电井大样问题。。行内人士请进,。小弟在此学习了。。。。
供配电技术
2015-01-06 10:47:22
配电室及电井接地扁钢固定问题
电气工程施工
2014-12-22 11:02:35
鲁班奖、电气安装1(导管、电机、电井)
供配电技术
2014-12-05 14:48:54
电井内设水井是否能通过后期验收?
建筑施工
2014-10-31 11:56:44
请问民建里EPS柜除了放在电井或者配电间还能放在哪里?
供配电技术
2014-08-29 13:20:03
为什么电井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA断路器,用iC65N-2P/16A+vig...
供配电技术
2014-08-11 16:08:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开