氢气场所的防爆结构(求教化工高手)
xiaoyuyao201
2009年08月11日 13:58:57
只看楼主

本人在一化工设计中遇到氢气,我把氢气场所的电气设备均采用隔爆型。但安评审查时专家指出:“氢气场所电气设备均采用隔爆型”不规范,氢气场所有的需本安型。拿到审查意见查了半天资料也没找到相关规定或条文,特请教各位高手!

本人在一化工设计中遇到氢气,我把氢气场所的电气设备均采用隔爆型。
但安评审查时专家指出:“氢气场所电气设备均采用隔爆型”不规范,氢气场所有的需本安型。
拿到审查意见查了半天资料也没找到相关规定或条文,特请教各位高手!
免费打赏
loyal7
2009年08月15日 13:34:36
22楼
不管是氢气还是其它爆炸危险气体,先按规范要求,区分是哪一级释放源,划分是哪一级危险区域(0,1,2区),再选择防爆电气设备。1区内应用隔爆型,2区可用增安型。氢气的级别和温度组别为IICT1,所以电气设备的表面温度不应高于450度
回复
xiaoyuyao201
2009年08月15日 23:41:49
23楼
嘿嘿,谢谢传资料的化工高手了啊,网易里建筑电气的多,工业电气的偏少,难得有一次有人回答这么详细
回复
zouhuijie
2009年08月16日 12:10:40
24楼
22楼的才是这方面的高手!:handshake
回复
caonim
2009年08月16日 18:54:54
25楼
氢气存储区,
如果放在氢气罐里,应该算2区吧??
房间局部死角是1区


氢气生产区,见专门规范。
回复
tcchezhong
2009年08月18日 14:54:45
26楼
SEI,在防爆方面,并不是高手!
很久以前,化9院(吉林)是防爆高手。可惜,该院已被收编为企业的一个部门鸟!
90年代及以后,寰球院,是防爆高手。现在,GB50058规范还是环球在负责。
爆炸危险环境2区,介质为氢气,采用dIICT4的设备,就完全符合要求鸟!
但是,防爆区域的电气设计,不是选几个隔爆型设备就万事OK啦!
审查图纸的专家?这方面他们明显是不懂!整个一个外行!:Q
回复
njele
2009年08月18日 16:10:38
27楼
规范上写的很清楚 只要大于IICT1 等级就行了; 然后根据爆炸危险区域,确定隔爆,本安;如果II区 隔爆都满足
回复
njele
2009年08月18日 16:11:35
28楼
SEI ,寰球,都是石化的大院 景仰
回复
tcchezhong
2009年08月18日 16:34:32
29楼
GB50058规范,很快就要出新版啦!
要求会更高些。
粉尘和气体将被合并。
回复
php_1234
2009年08月20日 20:38:13
30楼
我们也做化工的
基本上就是这么做的:victory:
回复
php_1234
2009年08月20日 20:38:48
31楼
关键是划分区域,根据区域选择