请教电机负荷计算问题
liuyun101
liuyun101 Lv.2
2009年08月10日 15:58:23
只看楼主

有一台280kW电机(风机),怎么计算运行电流,功率因数取0.8,就只知道这两个数据。根据工业与民用配电设计手册,还有一个需要系数,手册可以直接查找,我还是想请教一下,需要系数是怎么得来的。

有一台280kW电机(风机),怎么计算运行电流,功率因数取0.8,就只知道这两个数据。
根据工业与民用配电设计手册,还有一个需要系数,手册可以直接查找,我还是想请教一下,需要系数是怎么得来的。
免费打赏
liuxin01
2009年08月10日 16:12:18
2楼
单台电机的需要系数取1。
回复
liuyun101
2009年08月10日 16:34:04
3楼
那么根据工业与民用配电设计手册中,单台用电设备设备功率Pe等于额定功率Pr(连续工作制电动机)Pe=Pr,有功功率Pc=Kx*Pe,那么Kx为1时,有功功率不是等于电机的额定功率,不知道我这样理解是否有错;
280kW的电机大概要配多大的电缆,长度为100左右。
回复
liuyun101
2009年08月11日 09:08:30
4楼
在顶一下,有哪为能帮我解决一下,再咨询一下,需要系数、同时系数是所指意思相同不,不同的话需要系数是指什么。
回复
宛龙九八
2009年08月11日 10:11:29
5楼
仅有单台设备运行的话,负荷计算根本就不需要考虑需要系数和同时系数,若该设备是多台设备中的一台的话,才要考虑。
需要系数与同时系数不同,需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关,简单理解是指用电设备的使用率,同时系数通俗讲就是设备同时运行的可能性,同时系数又分有功同时系数和无功同时系数,若设备台数较多,用需要系数法计算还可以,设备太少而且设备容量悬殊太大的话,用利用系数法计算好一些。
回复
tank-----no.1
2009年08月11日 12:31:07
6楼
3. 已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级
不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不
相同,不相同的商数去乘相同的系数 0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可
推导出计算 220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台
三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数
0.76。
回复