第7.4.3条 挑梁的抗倾覆力矩设计值可按下式计算:Mr=0.8Gr(ι2-x0) (7.4.3) 式中 Gr----挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁尾端上部45°扩展角的阴影范围(其水平长度为ι3)内本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和(图7.4.3); ι2----Gr作用点至墙外边缘的距离。在规范图中Gr算至墙边,而X0部分一作为倾覆力矩来计算,那么抗倾覆力矩中是不是就不应该还有X0的这部分荷载,望大家来探讨!
第7.4.3条 挑梁的抗倾覆力矩设计值可按下式计算:
Mr=0.8Gr(ι2-x0) (7.4.3)
式中
Gr----挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁尾端上部45°扩展角的阴影范围(其水平长度为ι3)内本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和(图7.4.3);
ι2----Gr作用点至墙外边缘的距离。
在规范图中Gr算至墙边,而X0部分一作为倾覆力矩来计算,那么抗倾覆力矩中是不是就不应该还有X0的这部分荷载,望大家来探讨!
2楼
如果是考试,我想按规范做就行了,但是对不对就不清楚了
回复
3楼
你想想
即假设X0这段墙体和挑梁 之间 产生了裂缝
X0这段墙体 自重仍然 是 压在挑梁后面啊:lol
回复
4楼
楼上朋友把这个问题解释的栩栩如生啊:lol :lol :lol
回复
5楼
没明白你说的,能详细解释一下不?
回复
6楼
一旦出现了裂缝,而且很容易出现裂缝,X0那一段就不能当力臂了
回复
7楼
但规范的图中阴影部分为抗倾覆力矩,考虑裂缝X0的那部分按倾覆力矩计算能让人接受,但X0的这部分荷载就不能被算作抗倾覆力矩了,对吗?
回复
8楼
抗倾覆部分的重力就是阴影部分的Gr,但是倾覆点算到x0,所以力臂是l2-x0
如果抗倾覆的分项系数和倾覆作用的分项系数一样,是无所谓分在哪一边的。
主要是砌体4.16条采用了有利的恒载取0.8,可能是简化计算吧,没有把Gr部分的
分开来计算是有利还是不利,统一为有利作用。
[
本帖最后由 yqgrand 于 2009-8-18 17:46 编辑 ]
回复
9楼
如果按规范图7.4.3去取Gr,刚不应该在抗倾覆项中出现q1*(L1-Xo)**2,而在作用计算中采用q2*(L+X0)**2等类似的形式
很多时候两边的q不相等,现行书上例题各种解答都有,总感觉不严谨
回复
10楼
这个问题,我也很是迷茫,按规范写吧。
回复
11楼
回答你的问题:
实际上X0到倾覆点之间的荷载本应试倾覆作用,但是为了简化计算算在了抗倾覆部分,但是,为了消除误差前面乘以了折简系数0.8。
再着当发生倾覆的时候,靠近倾覆点附近的墙体首先脱落,因此也不能算作倾覆荷载,所以倾覆点内移X0。
回复