这是一个8度区的建筑,四层,如下面两个图所示:特别说明:图中A轴与3,4轴的交点的两根柱子建筑上不允许放在B轴与3、4轴的交点处,他们不让步,因为B轴上那两个交点处有设备。我的问题是:1、如图所示的结构布置是否可行????如果可行,那么水平力怎么传递?在构件设计上,B轴的构件如何设计?B轴梁与3,4轴梁交叉处怎么处理???2、大家对这个条件限制下还有什么替代的结构布置形式么???提前感谢大家!!!
这是一个8度区的建筑,四层,如下面两个图所示:
特别说明:图中A轴与3,4轴的交点的两根柱子建筑上不允许放在B轴与3、4轴的交点处,他们不让步,因为B轴上那两个交点处有设备。
我的问题是:
1、如图所示的结构布置是否可行????如果可行,那么水平力怎么传递?在构件设计上,B轴的构件如何设计?B轴梁与3,4轴梁交叉处怎么处理???
2、大家对这个条件限制下还有什么替代的结构布置形式么???
提前感谢大家!!!
2楼
可行,但是可以将B3-B4处的梁拉通!
回复
3楼
1、觉得可行的,比较正常的一种结构布置,在建筑条件下,不太可能全都是很规整的结构布置,这样的话要注意框架梁的抗扭,觉得没有必要象楼上说的那样拉通。
2、要替代该方案,你给的条件太少,不好加以评论。
回复
4楼
个人建议:
(1)如果是在6度、7度等低设防烈度区,本结构布置是可行的。
(2)而本工程是8度设防,则应该从结构的整体性上予以把握,而不仅仅只是结构计算分析。
楼主的结构布置B轴框架不完整,显然是不利于结构抗震的。因此应与其他专业协调处理,或采取其他措施予以加强其整体性。
回复
5楼
个人观点:
本方案可行:(1)结合本人曾在8度半 (0.3g) 地震安评报告实际已经达到了 0.35g
的项目经验,若建筑不让步应该是可行的。
(2) 个人建议 凸出的柱子 按角柱设计,加强配筋
B 轴线的柱子考虑到 框架的不完整性,理解从中间断开的话, 柱子均属于角柱。
曾听pkpm专家组 建议 凡两个方向有正交框架梁的柱子 建议按角柱
此外 其它参数 位移 周期 薄弱层验算 等等 参数满足规范,
此结构 是没有问题的。
回复
6楼
前段时间做了一个这样的 差不多 审图专家说是吧凸出的柱子 按角柱设计,加强配筋 然后就是3、4轴线的那两根梁抗震等级提高一级
回复
7楼
角柱设计,加强配筋,3、4轴线的那两根梁抗震等级提高一级,应该可行的
只有4层啊
回复
8楼
觉得2楼说的对。B3B4梁拉起来