我想请教各位师兄一个问题,比如350mm宽的梁,30mm的保护层,用直径20mm的钢筋,按照要求梁上部最多能放6根钢筋,如果我计算出来梁上部需要8根直径20mm的钢筋,那么我是按照6/2排列,还是4/4排列好一点,麻烦大家帮我解答下。
我想请教各位师兄一个问题,比如350mm宽的梁,30mm的保护层,用直径20mm的钢筋,按照要求梁上部最多能放6根钢筋,如果我计算出来梁上部需要8根直径20mm的钢筋,那么我是按照6/2排列,还是4/4排列好一点,麻烦大家帮我解答下。
2楼
受力上肯定是6/2更好哟,有效高度大嘛,如果有富余的话可以考滤4/4,一来摆放钢筋方便,再者混凝土也好下料,钢筋太密了振动棒下不去,梁砼振不实,也很容量出问题的.
回复
3楼
同意2楼,不过按平法图集构造来说,4/4的省钱一些。
回复
4楼
路过,学习
回复
5楼
百度文库里面有表格的 可以去下
回复
6楼
单排钢筋超过四根,就要用四肢箍,所以4/4好点
回复
7楼
个人觉得6/2排列更好一些。原因很简单:钢筋在有效高度最大的状态下,所抗弯能力更大些,即总体比4/4这种情况抗弯能力要大一些,好一些。
回复
8楼
从受力讲:6/2
从施工质量讲:4/4
从设计讲:不用过于纠结,满足规范就可以
回复