深圳地铁有限公司:
你单位送来位于地铁一号线前海站,鲤鱼门站施工区的临时用电电气工程施工图纸收悉,经审核,意见如下:
1.变压器应选用通过国家(两部)鉴定的产品,配置情况为:
台 架: S11- 500kVA 7台+箱变S11-500KVA 1台(变压器台架应装设在用户红线内)
盾构机: 2000kVA 3台。
2.原则上同意低压结线及电气平面布置。变低主开关、母联开关间应设电气联锁,防止变压器并列运行。
3.同意选用配电屏、箱变,共8套。配电屏应选用持有原两部或两厅(局)低压成套开关设备生产许可证厂家生产、并经型式试验合格、通过省级以上鉴定的产品。该产品应在深圳地区安全运行一年以上。
4.采用高压计量,采用变电站10kV关口表作为主计量点,用户10kV进线侧设副计量点。
低压开关应经国家认可的试验机构型式试验合格且通过省级以上鉴定,并在深圳地区安全运行一年以上。主要元件核准如下:
台架部分:7台
主开关:CM1-800L/3300(800A)
馈线开关:CM1
箱变部分:
变低至低压柜的封闭母线:1000A(五线)
主母排:TMY-4(40×4)+(25×4)
变低主开关:CW1-2000/3(1000A)
馈线开关:CM1
电能计量装置的电流回路、电压回路以及电度接线盒都应装在专用计量(间隔)内由我局铅封。二次线电压回路用单股2.5平方毫米铜芯塑料线;电流回路用单股4平方毫米铜芯塑料线。
6.低压无功补偿电容器应可分步自动投切,功率因数应补偿到变压器高压侧0.9 以上,补偿容量不得低于以下数值:8×500KVA各为:150 kVAR
7.用户未申装发电机。
8.低压系统接地应采用TN-S系统。配电所内各种电压等级的电器设备的功能性接地、保护性接地应使用同一个接地网, 接地网的接地电阻不得大于4欧姆。沿变电所各房间四周应敷设网络式重复接地线,房间较大的,宜在房间中间敷设一定数量的接地极。
9.用户电表箱的设计应符合我局表计安装标准。用户电表箱安装前应与区供电局(装表接电班)相关人员联系现场指导,以实现标准化安装。用户使用所有计费计量表计由我局提供并安装,请用户提供所需表计规格及数量并与区供电局营业部门(装表接电班)相关人员联系。
10.对于用电负载属谐波源性质的新增和增容用户,用户应在报装时提供相关谐波计算书,委托具有专业资质的评估机构根据国家电能质量相关标准及我局相关规定进行评估并出具谐波评估报告,根据评估报告确定安装消谐装置和谐波监测装置。
11.要求10kV接入系统选用一组五单元带断路器开关的环网柜。
要求用户选用的环网柜必须是通过我国有关单位(如西高所)补齐转移电流等试验,并在深圳安全使用一年以上的产品,如果是新产品,必须经我局审核通过方能使用。
要求环网柜3秒热稳定电流不小于20kA,动稳定电流、短路关合电流不小于50kA;
要求环网柜环进、环出柜额定电流为630A,应带电动操作机构(操作电源:直流48V)。设电流速断、定时限过流、零序电流保护,正常运行时继电保护装置退出。
要求保护变压器的熔断器单元额定电流不小于200A;保护变压器的断路器单元断路器遮断容量不小于25kA,额定电流不小于200A,并设电流速断、定时限过流、零序电流保护。
12.高压计量装置设置:
应设置专用的电能计量柜、专用的计量用电压互感器和计量用电流互感器。计量柜应设置在主环与所有用户出线柜之间。
计费计量点应配置主电能表一套和数据采集器,电能表的RS-485接口通过信号电缆连接至数据采集器。电能表为三相三线有功、无功电能表,精度等级为有功1.0级、无功2.0级,额定电压为3×100V,额定电流为3×1.5(6)A。
变电站10KV关口主计量CT变比为:600/1
用户10kV进线侧副计量CT变比分别为:600/5
13.10kV中压进线铜芯电缆:进入我局变电站及站外100米以内的电缆采用ZR-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2,站外100米后的电缆采用YJV22-8.7/15kV-3×300mm2。要求所有电缆中间头、终端头使用冷缩电缆头。
14.10kV电源:由欢乐变电站F14欢地线供电。
15.按环网供电的要求,本级用户必须为下级用户预留环网出线路径(预
埋G150管)至其红线外。
16.根据国家电力监管委员会《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(电监会6号令)的要求,甲方应将承装(修、试)电力设施业务交由持有有效许可证的企业承担。
17.10kV外线路径须由我局统一规划并委托具有专业电力设计资质的设计单位设计后方可进行外线施工,我局依据设计图进行外线验收。
18.依据《供电营业规则》之规定,设计单位若对上述意见有异议,应以书面形式报送我局主管部门。此意见书有效期一年,逾期应申请延期或重新报审。

二○○八年一月十五日
回复
pxgdj
2009年08月08日 22:31:45
5楼
我觉得楼上的更像方案通知书
回复
yangixing
2009年08月11日 00:16:20
6楼
4楼专业性很强,值得学习
回复
爱芳的日子
2009年08月11日 06:20:17
7楼
学习了!!!!
回复
qddk_lwg
2009年08月16日 19:44:42
8楼
主母排:TMY-4(40×4)+(25×4)
cw1-2000a,4楼是否搞错了?不会吧!
回复
long2662
2009年08月22日 20:23:08
9楼
2000/3只是型号,是1000A
回复
lxg031801
2009年08月31日 16:07:47
10楼
这是供电局的审图意见书
回复
elanway
2009年09月07日 12:05:15
11楼
感谢版主上传资料,感谢网易为我们搭建这个交流平台。
回复

相关推荐

APP内打开