洁净室为保证不受外界污染,对外或洁净走廊或净化级别低的保持相对5Pa或10Pa的正压。正压与换气次数间关系是怎么确定,如取17pa,请高手赐教。
洁净室为保证不受外界污染,对外或洁净走廊或净化级别低的保持相对5Pa或10Pa的正压。正压与换气次数间关系是怎么确定,如取17pa,请高手赐教。
22楼
原设计换气次数算出来的是洁净室送风量,正压风量是要靠新风量来维持的。根据换气次数法计算正压风量,这是估算的方法。严格的来说,应该按照缝隙法计算。当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。确定了换气次数,根据换气次数法就可以计算出正压风量了啊。
回复
23楼
这个算法源自哪里啊,说说,老大
回复
24楼
换气次数与正压值没有必然联系。通常换气次数是根据房间洁净度选用。送风量确定了,回风量大于送风量则房间保持负压,反之保持正压。正压值与缝隙大小和总正压泄漏风量有关。
回复
25楼
现在有个车间 用水冷柜机供冷 没有补新风 那么车间就是负压
现在业主要求改成正压车间 面积680m^2 高2.5m
那要补进多少风量呢!!!
回复
26楼
房间正压要靠新风来维持,新风量的大小是否可以依据下面的经验值选取:当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。
回复
27楼
我记得有篇论文讨论过的,回去给你找找!很久了,一般净洁车间能保持在5-10PA的正压就可以了.
回复
28楼
赞成,实际的计算,按次数取,是经验值,但每个工程的情况都不一样,实际中调节是好不过了。
回复
29楼
只要控制好送风量,根据想要的压差适当调节回风(或排风)量即可。
回复
30楼
明确计算需要按缝隙法计算,具体见洁净厂房设计规范说明,不过这种方法计算个人感觉不太可靠,风量偏小,通常还要按经验取安全系数.一般按换气次数估算,对于密封良好的房间,上面的说法同意.但对于与别的房间之间有传送带连接的房间,传送带周围是必须有常开的开孔的,这种情况下如何计算送风量或排风量使房间保持固定的正压或负压,就是另外一回事了.请不吝赐教.
回复
31楼
我觉得缝隙法,不怎么好用啊,难道所有的有缝隙的都要算啊,长度不好确定
回复