洁净室为保证不受外界污染,对外或洁净走廊或净化级别低的保持相对5Pa或10Pa的正压。正压与换气次数间关系是怎么确定,如取17pa,请高手赐教。
洁净室为保证不受外界污染,对外或洁净走廊或净化级别低的保持相对5Pa或10Pa的正压。正压与换气次数间关系是怎么确定,如取17pa,请高手赐教。
12楼
当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。——来自洁净厂房的设计与施工,换气次数法适合于层高小于等于4m的房子。
回复
13楼
其实计算值没有什么实际意义,正常情况下,只要设计没有太离谱的错误,在实际调试中总可以将压力调好的。
回复
14楼
陈霖新编的那本书里头,的确有
回复
15楼
在洁净厂房的设计与施工的147页有的
回复
16楼
洁净厂房设计设计规范,GB50073-2001,第六章有说明的。
回复
17楼
这个经验计算法还是用的比较多的 ,
回复
18楼
有说房子层高要小于等于4m吗?我怎么每看到。我再去看看。
维持房间正压的送风量=泄漏面积×泄漏风速
所需正压量=(泄漏风速/2.4)平方 ,没看到说泄漏面积的,好像是缝隙长度吧!?
回复
19楼
洁净厂房设计设计规范,GB50073-2001,第六章有说明的。
回复
20楼
同意!!
回复
21楼
那泄露风速又怎么计算呢?我这里有一个公式,大家来讨论一下:
Q=a*(q1*L1)+a*(q2*L2)+a*(q3*L3)+......
式中a为根据围护结构确定的安全系数,取1.1--1.2,
q为洁净室为某一正压值时,其围护结构单位长度缝隙的漏风量,有表可查,
L为围护结构的缝隙长度