高低压熔断器的选择
pxgdj
pxgdj Lv.2
2009年08月07日 23:51:27
只看楼主

请问各位大侠高压负荷开关及高压熔断器是怎么选择的?比如500kVA变压器低压熔断器又是怎么选择的?

请问各位大侠高压负荷开关及高压熔断器是怎么选择的?比如500kVA变压器
低压熔断器又是怎么选择的?
tank-----no.1
2009年08月08日 10:10:18
2楼
2. 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀 b :
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘 9 除以 5。
说明:
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的
正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
回复
wanmengsheng
2010年03月23日 14:38:52
3楼
对于口诀具体方面,我还有很多不解。我属于新人,呵呵。还请前辈提携,详细讲解下关于熔断器的选择,比如12kV等级的出线柜,PT柜PT上安置的熔管大小该怎么选择。谢谢。。。
回复
huanghjh701018
2010年03月23日 14:50:01
4楼
可以用这个公式来算 电流I=变压器容量(KW)除以电压(U)再除以根号下3(1.732)就是额定电流,高压侧为额定电流1.5至2倍,低压侧为额定电流的0.8倍至1倍。不知对否?
回复
siva511
2010年03月23日 20:04:19
5楼
PT的保护熔管一般是选0.5A的
回复
feiniao0003
2010年03月23日 20:31:46
6楼
期待高手,专业系统的解答...
回复
wanmengsheng
2010年03月24日 14:00:23
7楼
恩。。同意 一般设计中 这样算 肯定不会有问题的 还有一些熔断器降容问题 反正误差也不会太大。
回复

相关推荐

APP内打开