ct二次开路对其一次电流是有影响的 能否利用这点 发明点什么东西出来!!!
ct二次开路对其一次电流是有影响的 能否利用这点 发明点什么东西出来!!!
2楼
希望LZ能发明点什么来
但如果CT出现开路应立即进行恢复
回复
3楼
请问有什么影响呢?这个我真的不知道
回复
4楼
CT开路会使二次侧电压很大,烧毁CT
回复
5楼
“ct二次开路对其一次电流是有影响的 能否利用这点 发明点什么东西出来!!!”????
回复
6楼
一看你们就没做过试验:例如:一次侧加100A电流 二次侧显示正确 这时 使二次开路 你会发现 一次侧电流会降下来!!
回复
7楼
哈哈,知道了!
仅仅是对试验电流的影响而已!实际运行中,这些影响根本不必考虑!还是不要把CT烧了为好!
回复
8楼
回6楼,你的可能需要仔细学习一下互感器方面的知识,你仔细想过为什么一次侧的电流会降下来吗?
互感器,小型升压变压器而已,二次侧由原来的短路变成空载,一次侧电流不就小了?一次侧电流全部用于励磁,没有了负载(损耗),这时你的试验电源提供的输出功率减少,仅此而已
回复
9楼
pt是这样的 一次侧随二次侧而变化 可这是ct 还请高手来探讨一二
回复
10楼
可能是你的试验的电流源功率小的缘故。在实际使用情况下基本可忽略不计。
回复
11楼
GKC1 高压电动机综合启动柜(F-C)
回复