多柱联合承台的计算问题
xylitol1001
2009年08月07日 15:42:16
只看楼主

本人做一个工程,碰到一个三柱联合承台,三个柱子分的很开而且荷载相差较大,而且三柱荷载中心与承台下桩型心也相差很多。用JCCAD生成承台只有下部配筋而且感觉偏小。请问承台上部配筋应怎么计算?

本人做一个工程,碰到一个三柱联合承台,三个柱子分的很开而且荷载相差较大,而且三柱荷载中心与承台下桩型心也相差很多。用JCCAD生成承台只有下部配筋而且感觉偏小。请问承台上部配筋应怎么计算?
免费打赏
lurry5359
2009年08月09日 17:27:20
2楼
查看桩顶反力,如果都为正值,则承台面部不需要配筋,因为此时承台底部受拉;如果桩顶反力有负值,即桩需要抗拔,则应该在承台面部配筋,此时的计算需要手算或用小软件计算复合.
回复
tmgctyl
2010年06月13日 21:25:01
3楼
多谢,今天算联合承台,
回复

相关推荐

APP内打开