后台机的开关分合显示与实际分合不符的问题
yangshuo510
2009年08月07日 10:09:37
来自于继电保护
只看楼主

我变电站303开关实际位置是合上的,但是后台机显示的是断开的,请问应该怎么处理?另外,一接地刀闸实际编号是92528,但是后台机显示的是92527,应该怎么处理?谢谢

我变电站303开关实际位置是合上的,但是后台机显示的是断开的,请问应该怎么处理?另外,一接地刀闸实际编号是92528,但是后台机显示的是92527,应该怎么处理?谢谢
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月07日 18:48:57
2楼
检查测控回路是否正常,如果正常,
在后台机上进行修改,
这个问题应不是很难,对专业的来说啊!
回复
ssx_ut
2009年08月08日 17:13:27
3楼
开关位置不对应有以下几种情况:
1.调试的时候点对应关系错误,开关位置对应到了其他遥信位上;
2.该间隔微机保护通讯中断,监控系统默认显示分位;
3.微机保护没有采到开关位置信号;

编号错误的如果只是编号错误,其他位置、模拟量信号都可以对应的话可以在监控系统的画面编辑器中修改;如果对应关系有错误的话建议把这两个间隔停下电来从新做实验对点,这个在调试的时候对点不细致造成的。
回复
yangshuo510
2009年08月19日 08:07:59
4楼
多谢了!!
回复
yangshuo510
2009年08月19日 08:09:03
5楼
我是新手,连测控回路怎么检查都还不知道呢
回复
roneky
2010年01月20日 17:01:25
6楼
用后台软件看一下,对一下点就可以了
回复
nmgbjh
2010年02月08日 10:30:55
7楼
取反,关联错误
回复
y502x
2010年03月13日 22:26:43
8楼
:handshake :time: :call:
回复
power44_power
2010年03月14日 15:59:58
9楼
对照一下点表,现场来的测控点---保护装置背板端子---保护通讯至后台之后的定义-----对应是否正确。
另外,有条件的话,最好是动作一下开关,看看报警中体现的是哪个开关动作,画面上变化的是哪个开关动作,对应做一下修改就可以了。
看样子像是开关编号数据与画面的组态没有对应正确。
回复