消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2009年08月07日 00:32:10
只看楼主

消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?是不是只是在普通的闸阀上面装了一个限位开关而已?也就是说我们可以先买个普通闸阀装上 以后在装一个限位开关在闸阀上面就可以了吗?一般什么地方需要装信号闸阀呢 消防水泵的吸收管 和出水管的闸阀都要装吗?

消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?是不是只是在普通的闸阀上面装了一个限位开关而已?
也就是说我们可以先买个普通闸阀装上 以后在装一个限位开关在闸阀上面就可以了吗?
一般什么地方需要装信号闸阀呢 消防水泵的吸收管 和出水管的闸阀都要装吗?
免费打赏
xyzpilot
2009年08月08日 00:30:01
2楼
怎么没有人知道吗?这两种阀门有区别吗?
回复
fishtao
2009年08月08日 19:18:45
3楼
那个不是限位装置,是个信号装置,启闭的时候要有开关量信号送出。

说实话,没见过水泵的吸水管必须装信号闸阀的,一般闸阀有启闭标志带个锁具就可以,管径过大就要用电动的了。
回复
dafu0007
2009年08月10日 01:57:19
4楼
功能都不同哦,信号闸阀有联动动作
回复
tx
2009年08月10日 10:24:34
5楼
消防用的信号闸阀就是有信号输出至消防控制室,以便显示阀门的状态,其目的是为了防止因误操作而造成配水管道断水的故障。
回复
xyzpilot
2009年08月10日 20:50:01
6楼
那信号闸阀和普通闸阀是一样的吗 只是安装好普通闸阀后 在装一个限位开关在上面 是这样的吗?
回复
xyzpilot
2009年08月17日 23:49:07
7楼
消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?
回复
zz2578
2009年08月19日 16:39:24
8楼
信号阀可以把启动信号反馈给消防控制器,如果装限位器能实现这个功能就行了
回复
zijian.g
2009年08月19日 19:35:35
9楼
原帖由 zz2578 于 2009-8-19 16:39 发表
信号阀可以把启动信号反馈给消防控制器,如果装限位器能实现这个功能就行了
正解
回复

相关推荐

APP内打开