小弟我在一厂做了一监控。前端是在工厂里面,厂房是钢结构的,摄像机去架是与钢结构的厂房焊在一起。后端用的是海康的硬盘录像机。线路是架空过去。总三个点,设备安装完毕,没有出现任何的干扰现象。但是运行了两天之后。所有点都出现了干扰现象。于是加装抗干扰器,但只有其中一个问题解决。另外两个还是有干扰。有一个图像是有白条纹滚动。另外一个就是有黑条纹滚动。这两个摄像机是对角安装。中间是一排380大功率电机,大概有二十来台的样子。]
线路是架空过去。总三个点,设备安装完毕,没有出现任何的干扰现象。
但是运行了两天之后。所有点都出现了干扰现象。于是加装抗干扰器,但只有其中一个问题解决。另外两个还是有干扰。有一个图像是有白条纹滚动。另外一个就是有黑条纹滚动。这两个摄像机是对角安装。中间是一排380大功率电机,大概有二十来台的样子。]
我在其中一个摄像机前加装了一个电源,因为原先我是采用抗干扰器和摄像机共用,现在就是一个电源对应一个设备。这样图像效果稍微好一点。
还有就是这两个摄像机都是最近的两个点,另外一个点是最远的一个点,线路走向都是一起走的,最远的一个加了抗干扰器之后正常,
请问一下各位大侠有什么办法可以解决。。。。。。期待中。。。。。。
急咯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。