监控干扰,急求助!!!!
huxangjun
huxangjun Lv.2
2009年08月07日 00:16:49
只看楼主

小弟我在一厂做了一监控。前端是在工厂里面,厂房是钢结构的,摄像机去架是与钢结构的厂房焊在一起。后端用的是海康的硬盘录像机。线路是架空过去。总三个点,设备安装完毕,没有出现任何的干扰现象。但是运行了两天之后。所有点都出现了干扰现象。于是加装抗干扰器,但只有其中一个问题解决。另外两个还是有干扰。有一个图像是有白条纹滚动。另外一个就是有黑条纹滚动。这两个摄像机是对角安装。中间是一排380大功率电机,大概有二十来台的样子。]

我在其中一个摄像机前加装了一个电源,因为原先我是采用抗干扰器和摄像机共用,现在就是一个电源对应一个设备。这样图像效果稍微好一点。
还有就是这两个摄像机都是最近的两个点,另外一个点是最远的一个点,线路走向都是一起走的,最远的一个加了抗干扰器之后正常,


请问一下各位大侠有什么办法可以解决。。。。。。期待中。。。。。。

急咯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
免费打赏
hwy1213
2009年08月07日 13:23:43
2楼
白条纹滚动 应该是 有强烈干扰了。 那20多台大功率电机 是 产生这个现象的主因。 询问下 摄像机厂家 看看有没有类似 解决方案。 看看 他们怎么处理
回复
catstudio
2009年08月09日 22:19:56
3楼
帅哥,我很佩服你。
这种钢结构的厂房里的防雷系统,肯定是利用钢结构本身做接闪器和引下线,你还把你的支架焊到上面。
这种情况下,建议试试全部采用屏蔽的线缆,再穿金属管吧~很费钱的
回复
tonyhuo0
2009年08月10日 10:45:06
4楼
应该是电源干扰,一方面用屏蔽线,另一方面要做好接地处理
回复
catstudio
2009年08月10日 20:56:20
5楼
4楼的兄弟,本人估计在这种地方不应利用钢结构接地,而是直接接地的效果会更好一些~毕竟是厂房,高压设备会较多
回复
mcy800
2009年08月13日 09:24:20
6楼
全部采用屏蔽线
回复
lndlltb-01
2009年08月16日 08:19:35
7楼
这种钢结构的厂房里的防雷系统,肯定是利用钢结构本身做接闪器和引下线,你还把你的支架焊到上面。
这种情况下,建议试试全部采这种钢结构的厂房里的防雷系统,肯定是利用钢结构本身做接闪器和引下线,你还把你的支架焊到上面。
这种情况下,建议试试全部采用屏蔽的线缆,再穿金属管吧~很费钱的用屏蔽的线缆,再穿金属管吧~很费钱的
回复
liuwj333
2009年08月16日 09:02:47
8楼
建议采用下述办法试一下:
1.电源采用带屏蔽的隔离变压器;
2.电源采用屏蔽线;
3.需要接地自己单设接地线。
回复
lho
2009年08月16日 22:33:24
9楼
你用是否开关电源,我原本用的是非开关电源,也出现横条纹干扰,换了开关电源就没出现了。
回复
tlmv
2009年08月18日 15:59:09
10楼
楼主当初就改用屏蔽线的,基本上没可能就地解决掉~~厂区内的设备多,干扰源多阿~~
出线端和末端更要加强屏蔽~
回复
dymdjy
2009年08月18日 17:10:13
11楼
1、所用SYV75-5线缆是合格产品,编数越大越好;
2、电源端加UPS,视频线屏蔽层在机房做接地;
3、如果确实干扰过大,可以考虑采用双绞线视频传输,受干扰程度相关会小很多;
回复

相关推荐