请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!

请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!
免费打赏
yy1970
2009年08月06日 17:13:52
2楼
这个我想答案非常简单。
本来400V能直供的你经过几次加价(损耗、设备投资)倒卖再供出来,呵呵。
如果设备费用增加跟你自己效益有关系,你可以有这个念头,不然这个念头一点都不应该有。
回复
tank-----no.1
2009年08月06日 19:11:39
3楼
能直供的就直供,距离远的要用升压变压器
回复
lingxuct
2009年08月07日 01:00:07
4楼
400V发电机出口母线上挂380V设备的问题与发电机是否与国家电网并网有关,主要是考虑系统运行稳定问题。
3台1000KW的发电机并列运行,发电机不可能都装在一起,会通过升压变在10KV系统联成网络,用电设备都从10KV网络配电会好一点,直配用电对网络稳定不好。
主要原因是,直配的系统阻抗小,短路电流太大,发生故障时对整个系统冲击太大。特别是孤网运行时,直配系统一个故障,有可能把整个系统搞跨掉(全网停电)。
为什么是这样呢?如果在直配系统发生一个短路故障,当时假设网络总负荷有2500KW,一台发电机因其直配系统上短路而跳闸,短路故障因低电压开关跳不开,另二台发电机也会跳闸!造成三台发电机全跳,电网跨网!
通过10KV网络供电,一个短路故障由三台发电机支撑,不会发生先跳一台发电机的现象,且变压器的阻抗,能减小短路电流,网络低电压的程度也降低很多。
用电设备经过了二台变压器,效率是降低了,但供电可靠性提高了。效率与可靠性是对立统一的矛盾,为了可靠性,个人意见是尽量减小直配线路及直配负荷,加强直配系统的设备线路绝缘性能。
回复
yy1970
2009年08月07日 09:51:36
5楼


道理非常牵强。
未曾听此说法见此做法。
回复
ilfang
2009年08月07日 11:57:53
6楼
马上就要定方案了,还不知道应该怎么搞比较合理一些。3台1000KW发电机组成1个孤网的,在同一个厂房内,3台发电机在出口400V侧联接在一起。

[ 本帖最后由 ilfang 于 2009-8-7 12:02 编辑 ]
回复
zouhuijie
2009年08月07日 12:36:51
7楼
小机组没必要考虑那么多!1w以下的发电机组,电网不管。
400v负载就接在400v母线上。
回复
lingxuct
2009年08月07日 19:34:37
8楼
哇塞!“3台1000KW发电机组成1个孤网的,在同一个厂房内,3台发电机在出口400V侧联接在一起。”
这厂房够大的,3台1000KW的发电机,还需要有2000KW以上的用电设备!!!
我还以为是一个区域呢,还建议他用10KV升压组成供电网络,我真是脑子有病!!!!!
回复
ilfang
2009年08月07日 21:15:49
9楼
嘿嘿,不好意思,也怪我没有说清楚,3台发电机是燃汽轮机发电机组,厂房面积也就200平方米就够了,总的装机容量是2850KW。
回复
yy1970
2009年08月08日 11:14:32
10楼

呵呵,区管的思维还是相当发散的,考虑的因素多,也许工作经验非常充分吧!
回复