高压柜电流互感器变比改了,功率因数表要换吗
hankls0007
hankls0007 Lv.4
2009年08月06日 11:01:43
来自于变压器
只看楼主

在线等急,不是功率表是功率因素表,好像功率因素表上没变比的,有人知道吗,需要换吗

在线等急,不是功率表是功率因素表,好像功率因素表上没变比的,有人知道吗,需要换吗
免费打赏
扬州华锦电气
2009年08月06日 11:04:05
2楼
需要换
回复
hankls0007
2009年08月06日 11:52:38
3楼
版主,只是换了电流互感器变比啊 2次电流还是5A的 和以前一样啊也要换吗?
该怎么换啊
回复
liweiqun
2009年08月06日 15:44:47
4楼
不需要更换。
回复
ccc678
2009年08月06日 16:42:30
5楼
功率因素表和互感器的变比没关系.
回复
一指慢
2009年08月06日 22:46:59
6楼

:victory:
回复
zerodotone
2009年08月07日 14:57:22
7楼
不用更换,功率因数表只跟二次电压,二次电流有关
回复
lymise
2009年08月07日 15:19:18
8楼
当然不需要更换了:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
hankls0007
2009年08月07日 16:11:49
9楼
谢谢各位,我自己也觉得不用换只是心里没底。
回复
qddk_lwg
2009年08月16日 19:48:58
10楼
不需要更换。:victory: :kiss:
回复
bahnje
2009年08月16日 20:21:18
11楼
不需要更换了.:handshake