上部为多层的四类地下汽车库的消防设备要用双电源吗?
wjx888
wjx888 Lv.2
2005年05月31日 21:56:55
只看楼主

上部为多层的四类地下汽车库(停车46辆,没有人防)的消防设备(如消火栓泵,喷淋泵等)要用双电源吗?

上部为多层的四类地下汽车库(停车46辆,没有人防)的消防设备(如消火栓泵,喷淋泵等)要用双电源吗?
城市边缘
2005年05月31日 22:20:49
2楼
单按汽车库来说,算四类汽车库,可以按三级负荷配电。但上面还有其他功能的楼层,应该按低规第10.1.1条来判定其负荷等级。
回复
ashley02
2005年06月01日 14:11:44
3楼
是啊,我踫到过地下三层汽车库(每层<1000m2),是三或四类汽车库,上面是<24m公用建筑,每层面积<2000M2,不采用集中空调。
按三、四类汽车库不须做火灾报警及联动控制,三类汽车库是二级负荷,四类汽车库是三级负荷。
地下三层不做火灾报警真觉得不安全,不知大家有没有踫到过这种情况。
回复
hitwb
2005年06月01日 21:01:04
4楼
同感,我也正在作一个和三楼类似的工程。
不过,不作报警的话,很多联动无法实现,所以还是在地下室作了,就是不知道地上的几层是不是也要作报警?顺便作了也不麻烦,可是怕甲方说浪费(可以不作的又作了)
回复