该用高压稳压器还是低压稳压器
chengyongkft
chengyongkft Lv.10
2005年06月02日 19:03:51
只看楼主

我们这里有一个轧钢厂有两台500KW的电机,低压380V的.用的1600KVA的变压器,由于处于系统末端,电压一直比较低,高压在不用时有9000V,当用起时只有8000多.根本不能正常生产.厂家去找了几家有名的稳压器生产厂,生产厂家都说只能作低压.但成本都在30万以上,换一台有载调压的也要10多万.最近我用一台315的有载调压变压器改了一台升压器,从8000-10000升到10000V,中间五档电脑控制,使用效果还不错,我不知这样一来对其他用户有没有危害.还有供用电规程有没有限制这种行为.

我们这里有一个轧钢厂有两台500KW的电机,低压380V的.用的1600KVA的变压器,由于处于系统末端,电压一直比较低,高压在不用时有9000V,当用起时只有8000多.根本不能正常生产.厂家去找了几家有名的稳压器生产厂,生产厂家都说只能作低压.但成本都在30万以上,换一台有载调压的也要10多万.最近我用一台315的有载调压变压器改了一台升压器,从8000-10000升到10000V,中间五档电脑控制,使用效果还不错,我不知这样一来对其他用户有没有危害.还有供用电规程有没有限制这种行为.
免费打赏
lengbing
2005年05月31日 22:07:15
2楼
尽管规范不推荐在10KV等级设有载调压,但在铁路10KV电力贯通线上,都是有载调压。这和铁路贯通线长且设备供电要求严密切相关。我想你的做法并没有错。
看看规范,就清楚了。
回复
4968008
2005年06月02日 20:42:06
3楼
不明白500KW的电机竟然用380v电源……
回复
chengyongkft
2005年06月02日 21:18:04
4楼
800KW还有380V的,尽信书不如无书.
回复
goodcan123
2007年05月11日 09:58:53
5楼
可以马?
回复

相关推荐