关于西门子PA总线极其通讯问题?很实际的!
l340023
l340023 Lv.2
2009年08月05日 08:46:11
只看楼主

我们厂里的温度和压力用西门子PA总线作为测量和监控,昨天我处理问题时遇到一个麻烦问题请教一下大家。第一,温度和压力都在一根总线上,温度平稳,压力波动(温度10个,压力15个)第二,各个三通阀极其接口全面检查都已经扭紧,电源电压正常无波动(DC31.7V),各个压力表表面板显示值正常,无波动。第三,最后发现是通讯问题,压力表面板上有一个“圈”的符号代表通讯,通讯有时会中断一下但马上就恢复,时间很快,有时间根本就来不及观察。当通讯中断后,中控的显示就为0继而又恢复到正常值。这就是“压力的波动”。

我们厂里的温度和压力用西门子PA总线作为测量和监控,昨天我处理问题时遇到一个麻烦问题请教一下大家。

第一,温度和压力都在一根总线上,温度平稳,压力波动(温度10个,压力15个)
第二,各个三通阀极其接口全面检查都已经扭紧,电源电压正常无波动(DC31.7V),各个压力表表面板显示值正常,无波动。
第三,最后发现是通讯问题,压力表面板上有一个“圈”的符号代表通讯,通讯有时会中断一下但马上就恢复,时间很快,有时间根本就来不及观察。当通讯中断后,中控的显示就为0继而又恢复到正常值。这就是“压力的波动”。
第四,我们的温度测量用的是热电偶,配上4--20毫安的温度变送器接入总线。

提问1:为什么同在一根总线上,压力波动而温度不波动。

提问2:经过观察,电源电压无波动,各个压力表面板显示值无波动,难道是他们的响应时间不够?还是其他原因?

提问3:关于压力和温度他们是如何通讯的?(在我看来既然都是数字量,就无所谓压力温度,在系统里都只是一个地址的“值”而已)

提问4:难道压力通讯有问题?温度通讯就没有问题?压力和温度在现在是岔开放的,所以不存在先后问题!

最近发现一个规律 一般是晚上出现 白天出现的很少。。几个月来都这样。。

[ 本帖最后由 l340023 于 2009-8-6 00:14 编辑 ]
免费打赏
wy2yw
2009年08月05日 09:41:05
2楼
第四,我们的温度测量用的是热电偶,配上4--20毫安的温度变送器接入总线。
这个也要有总线适配器吧,不能直接上4~20信号吧。
压力波动是随机(15个)出现还是某个压力信号才会出现?如果是前者比较难办,可能是压力表的总线适配器抗干扰能力比较差,如果是后者,换个压力表算了。
回复
l340023
2009年08月05日 09:55:03
3楼
1 。15个压力 随即波动。。(通讯中断,继而马上又恢复造成波动)
2 。温度变送器负载端接热电偶,电源端接总线。。
回复
wy2yw
2009年08月05日 10:56:22
4楼
按照我的理解,压力表的抗干扰能力差。
1、加强表的屏蔽处理。
2、检查总线排布是否符合要求。
3、实在不行只有换块表试试。
回复
l340023
2009年08月06日 00:17:18
5楼
第一,压力通讯中断,温度不中断,压力和温度是交叉放的,基本可以排除干扰。
第二,是投产半年以后才出现的 以前都很正常。
第三,我这里有15块压力表全部换吗? 不可能吧。
回复
wy2yw
2009年08月06日 08:59:04
6楼
..............................
压力通讯中断,温度不中断,压力和温度是交叉放的,基本可以排除干扰。
不代表没有干扰,有可能是压力表抗干扰能力差..........
换块表试试,没说换15块...............
回复
l340023
2009年08月06日 09:16:59
7楼
你的一意思是,一块表有问题,造成其他的也有波动吗?
回复
sdq1987
2009年08月11日 22:41:44
8楼
压力表如果都是同一型号的,那就换个试试看,一试便知!
回复
lndlltb-01
2009年08月16日 15:10:51
9楼
压力通讯中断,温度不中断,压力和温度是交叉放的,基本可以排除干扰。
不代表没有干扰,有可能是压力表抗干扰能力差..........
换块表试试,没说换15块压力通讯中断,温度不中断,压力和温度是交叉放的,基本可以排除干扰。
不代表没有干扰,有可能是压力表抗干扰能力差..........
换块表试试,没说换15块..............................
回复

相关推荐

APP内打开