进出风窗中心高差??
yesonmo
yesonmo Lv.3
2009年08月04日 15:53:33
来自于通风排烟
只看楼主

我变压器室油变压器搞的计较多,请教一下关于变压器室通风中有个技术参数为进出风窗中心高差h具体是什么意思?谢谢!!

我变压器室油变压器搞的计较多,请教一下关于变压器室通风中有个技术参数为进出风窗中心高差h具体是什么意思?谢谢!!
免费打赏
yesonmo
2009年08月05日 16:20:08
2楼
自己顶了。。。。。。。
回复
yesonmo
2009年08月10日 10:57:23
3楼
这么个问题没有人会:Q :Q :Q
回复
toplhc
2009年08月10日 11:07:28
4楼
进风窗是矩形的,1m*1m,底距地0.3m,中心标高0.5+0.3=0.8

出风窗是矩形的,1.2m*1.2m,底距地2m,中心标高0.6+2=2.6

h=2.6-0.8=1.8

以上为假设,希望有点意义
回复
yesonmo
2009年08月12日 07:43:40
5楼
非常谢谢楼上的朋友,等的我好辛苦啊:victory: :victory: :victory:
回复
gongguanglong
2009年08月20日 10:57:35
6楼
因变压器室一般是自然通风,进出窗的中心高差就显得重要了。
回复
dlwangjun816
2010年11月20日 20:01:57
7楼
因变压器室一般是自然通风,进出窗的中心高差就显得重要了