63A断路器跳闸原因是什么?
xddqwj
xddqwj Lv.2
2009年08月04日 09:37:01
来自于断路器
只看楼主

塑壳断路器下有交流接触器和热继电器,负载是电加热管5KW电热管,三相星接,运行十分钟后偶尔跳闸,这是为什么?

塑壳断路器下有交流接触器和热继电器,负载是电加热管5KW电热管,三相星接,运行十分钟后偶尔跳闸,这是为什么?
免费打赏
加肥猫
2009年08月04日 11:02:19
2楼
3p还是4p啊,请楼主说清一下情况。。
回复
xddqwj
2009年08月04日 14:24:07
3楼
这个应该是3p,摇表摇过
回复
jkchong501
2009年08月04日 14:48:06
4楼
测一下三相电流看看是多少?定值不会太低吧?
回复
xj.7204
2009年08月04日 15:06:37
5楼
5kw的负载用63A的断路器不是偏大了吗?
回复
xddqwj
2009年08月04日 15:37:02
6楼
三相电流分别是27A,25.7A,26A左右,忘了说明,每相并联两根5KW电热管。
回复
jkchong501
2009年08月04日 20:16:52
7楼
每相并联两根5kW电热管,三相星接,总功率应为10X3=30(kW),电流应为45A左右,楼主的表述有不清楚的地方。
回复
加肥猫
2009年08月05日 13:25:00
8楼
我想可能开关是四级的,某一电热管出线故障,中性线电流急剧上升造成跳闸现象。。
回复
加肥猫
2009年08月05日 13:26:44
9楼
星型中型点怎么连接的,是否重复接地,楼主再去看看。。
回复
xddqwj
2009年08月05日 15:57:06
10楼
我没有说清楚,一个断路器上面联接两根10平方毫米的电缆,为了测试是否线路有问题,我拆除了一根。所以现在测量的电流时每相一根电热管的电流。(电热管为6KW,220V。今天上午送电后测量电流ABC三相分别为25A,28A,25A)
回复
xddqwj
2009年08月05日 15:59:07
11楼
用的是三芯电缆,所以不存在接地问题。
回复