机组制冷不好
ppppppppe
ppppppppe Lv.2
2009年08月04日 00:06:49
来自于制冷技术
只看楼主

5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢

5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢
免费打赏
jpy269
2009年08月15日 10:50:35
12楼
哈哈

------------除过机组本身问题

-----------注意一下你室外机的工作环境

------比如:散热效果差,尤其在炎热夏季或是(湿度大)闷热天气

------会造成机组满负荷运行,进出口压力变化明显(压力偏高或偏低)
回复
jpy269
2009年08月15日 10:52:21
13楼
建议测试一下

-清洗室外机

------观察一下,再处理
回复
weifangju
2009年08月18日 16:46:15
14楼
补充一下,通过你说的库房温度和吸气压力来看,可以说明有以下问题存在的可能:
制冷剂不足;
膨胀阀调得过小;
供液不通畅,存在部分堵塞现象。
从你说压缩机停机时的压力来看,我暂且把你说的5个理解成排气压力,为什么会出现5呢?能不能说明白一点?
回复