5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢
5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢
12楼
哈哈
------------除过机组本身问题
-----------注意一下你室外机的工作环境
------比如:散热效果差,尤其在炎热夏季或是(湿度大)闷热天气
------会造成机组满负荷运行,进出口压力变化明显(压力偏高或偏低)
回复
13楼
建议测试一下
-清洗室外机
------观察一下,再处理
回复
14楼
补充一下,通过你说的库房温度和吸气压力来看,可以说明有以下问题存在的可能:
制冷剂不足;
膨胀阀调得过小;
供液不通畅,存在部分堵塞现象。
从你说压缩机停机时的压力来看,我暂且把你说的5个理解成排气压力,为什么会出现5呢?能不能说明白一点?
回复