5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢
5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢
2楼
制冷剂不足;
膨胀阀调得过小;
供液不通畅,存在部分堵塞现象。
回复
3楼
膨胀阀的问题吗?压缩机有问题吗
回复
4楼
新换的膨胀阀,过滤器,故障依旧
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
用的什么制冷剂?:call: :call:
回复
7楼
用的是什么冷媒? 开机多少度?降到-6度要多久?风冷机?环境温度多少?
回复
8楼
::) 系统存在堵塞〈冰堵或脏堵〉检查一下吧
回复
9楼
荣昌兄已经回答得很详细了
回复
10楼
充了16公斤都不行,丹佛斯膨胀阀。调大调小都不行 氟22。油分有问题吗?压缩机油呢?
回复
11楼
开机多少度?降到-6度要多久?风冷机?环境温度多少?如果没有丰富的经验千万不要调整膨胀阀。否则肯定影响制冷机组的调试和机组的制冷运行。
回复