机组制冷不好
ppppppppe
ppppppppe Lv.2
2009年08月04日 00:06:49
来自于制冷技术
只看楼主

5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢

5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2009年08月04日 06:49:16
2楼
制冷剂不足;
膨胀阀调得过小;
供液不通畅,存在部分堵塞现象。
回复
ppppppppe
2009年08月04日 08:32:45
3楼
膨胀阀的问题吗?压缩机有问题吗
回复
ppppppppe
2009年08月04日 22:08:51
4楼
新换的膨胀阀,过滤器,故障依旧
回复
ysq239
2009年08月06日 10:31:41
5楼
:handshake
回复
wushaohua7788
2009年08月07日 13:45:53
6楼
用的什么制冷剂?:call: :call:
回复
aaron_l
2009年08月09日 21:57:11
7楼


用的是什么冷媒? 开机多少度?降到-6度要多久?风冷机?环境温度多少?
回复
apple7979
2009年08月11日 09:12:56
8楼
::) 系统存在堵塞〈冰堵或脏堵〉检查一下吧
回复
sharklcc
2009年08月11日 09:24:11
9楼


荣昌兄已经回答得很详细了
回复
ppppppppe
2009年08月13日 21:56:53
10楼
充了16公斤都不行,丹佛斯膨胀阀。调大调小都不行 氟22。油分有问题吗?压缩机油呢?
回复
kanyw2008
2009年08月14日 14:50:35
11楼
开机多少度?降到-6度要多久?风冷机?环境温度多少?如果没有丰富的经验千万不要调整膨胀阀。否则肯定影响制冷机组的调试和机组的制冷运行。
回复