监控布线方式请教。。。
zjcxhhx
zjcxhhx Lv.2
2009年08月03日 22:06:17
只看楼主

在维修一个监控系统,其中要对四路(200-300米每路)摄像机重新布线。考虑到布线要穿原先的管子,为了施工方便,想用五类网线来代替四路视频线,是否可行,有何缺点,视频质量是否有影响,请高手指教,不胜感激。。

在维修一个监控系统,其中要对四路(200-300米每路)摄像机重新布线。
考虑到布线要穿原先的管子,为了施工方便,想用五类网线来代替四路视频线,
是否可行,有何缺点,视频质量是否有影响,请高手指教,不胜感激。。
免费打赏
caoanmin.ok
2009年08月22日 15:52:03
12楼
加双绞线视频传输器,不过图像质量确实没有SYV的线传输质量好
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月16日 19:42:09
13楼
根据距离长短选择有源无源,
一根线最多上两路信号,其它两对线一端接地。
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月16日 19:44:20
14楼
7#光纤收发器也是个好的选择,不行来个四口视频服务器,转换成数字信号
回复
starnv
2010年05月13日 12:54:12
15楼
用光纤,呵呵,不过成本有点高,
回复
starnv
2010年05月13日 12:55:12
16楼
双绞线传输成本低,但视屏质量会下降
回复
wzyub
2010年05月22日 23:47:23
17楼
还是用视频
回复
li23fan
2010年05月25日 23:28:30
18楼
一定要加视频信号转换装备
回复
miang
2010年06月02日 16:48:24
19楼
如果他们有钱就用光纤:D 信号传输质量相当嗨皮
回复
no3p
2013年05月23日 15:29:56
20楼
用双绞线效果不好的
回复
风中之美
2013年05月24日 17:21:04
21楼
可以用的,双绞线传视频理论上可以1200M。
全要注意,你4个点的分布情况如何?需要先把4个点用-5的线汇到一起,再用双绞传输器传到机记即可
回复

相关推荐

APP内打开