监控布线方式请教。。。
zjcxhhx
zjcxhhx Lv.2
2009年08月03日 22:06:17
只看楼主

在维修一个监控系统,其中要对四路(200-300米每路)摄像机重新布线。考虑到布线要穿原先的管子,为了施工方便,想用五类网线来代替四路视频线,是否可行,有何缺点,视频质量是否有影响,请高手指教,不胜感激。。

在维修一个监控系统,其中要对四路(200-300米每路)摄像机重新布线。
考虑到布线要穿原先的管子,为了施工方便,想用五类网线来代替四路视频线,
是否可行,有何缺点,视频质量是否有影响,请高手指教,不胜感激。。
免费打赏
linkaeser
2009年08月05日 09:32:51
2楼
理论上是可以,不过每对视频信号都要加一视频信号转换装备
回复
xj.7204
2009年08月05日 10:40:26
3楼
视频线是传输图象信号吧,五类线传输信号.
回复
cchwty
2009年08月05日 21:56:43
4楼
一定这样做,要在每个视频两端加双绞线视频传输器,但效果会差些
回复
xmznt
2009年08月05日 23:41:50
5楼
cchwty的意见是对的,支持!
回复
wzj448
2009年08月06日 15:15:09
6楼
可以使用双绞线传输,必须增加双绞线传输器,而且是有源的双绞线传输器。
回复
hwy1213
2009年08月06日 17:04:49
7楼
在摄像机处增加4个有源的双绞线传输器,在监控机房增加一个有源4口双绞线接收器。 现在比较好点的双绞线收发器效果都不错。建议使用
回复
xmznt
2009年08月06日 22:19:46
8楼
一定要加视频信号转换装备
回复
dayuan1979
2009年08月07日 17:38:37
9楼
效果肯定不好,建议改为小一号的线缆SYWV75-5-3
回复
catstudio
2009年08月09日 21:58:50
10楼
有源的双绞线传输器不一定要用的,通常600米左右的还是可以用无源的
视觉效果其实不是很好,只能说凑和,但是会有较明显的延时效果~不建议采用
建议采用SYWV75-5-3较为合理
回复
dymdjy
2009年08月18日 17:14:11
11楼
加双绞线视频传输器,不过图像质量确实没有SYV的线传输质量好。
回复