35KV变电站10KV侧进线开关柜安装接地刀闸吗?
gollit
gollit Lv.2
2009年08月03日 11:18:42
只看楼主

RT一般来说中压开关柜进线开关不安装接地刀闸,但这个情况下,上级出来直接是变压器,应该是必须安装接地刀闸的吧?

RT
一般来说中压开关柜进线开关不安装接地刀闸,但这个情况下,上级出来直接是变压器,应该是必须安装接地刀闸的吧?
免费打赏
lingxuct
2009年08月04日 00:07:04
2楼
进线柜还是不装接地刀闸安全,如果要装,需要由带电显示和上级(35KV)开关联锁,否则容易造成“带接地刀闸合断路器”和“带电合接地刀闸”事故。
回复
gollit
2009年08月07日 11:39:26
3楼

但我在资料上看到有35KV变电站进线开关柜上装了接地开关的
回复
zouhuijie
2009年08月07日 12:16:15
4楼
如果上级就在本站内,可以装接地刀。如果不在同一个站,进线柜最好不要装。2楼说的事故真的发生了很多。
回复
gollit
2009年08月10日 09:15:23
5楼

我也是这么理解的
但方案实例上面还真是那么画的,不理解,这种书应该不会犯这样的低级错误吧
回复
zmudxiaxue
2009年12月22日 10:28:49
6楼
最后不要装不代表不能装,一切事故都是可以预防的,发生事故是人的问题。
回复
红苹果
2009年12月22日 10:32:34
7楼
同意2楼说发。。。。
进线不装接地倒,要装就在上级隔离处装。。。
回复
wensummer1980
2009年12月23日 16:47:15
8楼
进线一般不安装接地刀闸,至少是我见到的是这样。具体什么原因还请知道的人指教
回复
leer8687
2012年07月29日 09:56:11
9楼
不是有电气五防锁吗?不能起到作用吗?刚刚甲方也问道装不转地刀的问题
回复

相关推荐

APP内打开