这是我参与的一个净化工程,本人新手希望大家看图多指点。
这是我参与的一个净化工程,本人新手希望大家看图多指点。
2楼
1.那三台好像是IA气体处理,看不清楚是什么,如果是的话那排气还没接
2.全部是用的抛光不锈钢管,看来业主是有钱,如果是CDA或者是IA这种气体的话我觉得过滤器之前没必要这样浪费,两片式焊接球阀看着还可以。
3.施工时接设备处竟然没做支架。。。立管软接肯定是受力施工,以后肯定要产生震动和软接变形隐患,支架实在是太少了,特别是弯头处,不知道会不会补上。
第五幅那么多的阀门竟然没看到一个支吊架,这个我也很汗,看到软接都已经变形了。。。。
回复
3楼
1.干燥压缩空气也就是CDA还有那个球阀我们怎么叫三片式焊接球阀呢
回复
4楼
确实一般的镀锌钢管就可以满足CDA的需求了
回复
5楼
那就是我的错了,没看清楚你那中间部分的连轴杆,应该是三片式对焊不锈钢球阀
回复
6楼
回复
7楼
阀门位置太高,如有可能应尽量便于操作
回复
8楼
学习顶贴1!
回复
9楼
我们最后在验收的时候经过第三方的检测在吹扫很多天后才合格
如果使用镀锌钢管是否需要更长的时间呢
希望给我更多意见
回复
10楼
还有我们的水泵扬程选择偏大能否通过系统的调节来满足呢。
回复
11楼
现在这个论坛还有人上吗
回复