现有一条道路长约1500米(两侧均已绿化),绿化用水从市政管网接入,原来是两条DN80的管道在供水(两侧各一条),现在打算从附近用水泵抽取河水来喷灌,必须使用原来的DN80主管并不打算安装新的主管,请问该如何选择水泵才能满足喷灌的水量及压力要求?水泵的流量是否按照大面积绿化用水的规范来确定?还是......水泵的扬程又该如何确定???请各位前辈教教我!!!!!!不胜感激!
现有一条道路长约1500米(两侧均已绿化),绿化用水从市政管网接入,原来是两条DN80的管道在供水(两侧各一条),现在打算从附近用水泵抽取河水来喷灌,必须使用原来的DN80主管并不打算安装新的主管,请问该如何选择水泵才能满足喷灌的水量及压力要求?
水泵的流量是否按照大面积绿化用水的规范来确定?还是......
水泵的扬程又该如何确定???
请各位前辈教教我!!!!!!
不胜感激!
2楼
按设计喷灌的同时开启喷头流量确定,按经验取水泵出口为DN100的水泵应该可以,水泵扬程按计算确定,和地形,标高,喷头的压损都有关系。
回复
3楼
谢谢了!
回复
4楼
水泵参数的确定是根据流量和扬程
流量根据此绿化带喷头总流量,按DN80水管的经济流速复核
扬程根据选用喷头的设计压力和其他水头损失、地形的高差等计算
回复