多联机系统,大约有10根冷媒管道需要同时穿越防火分区(防火墙)请教专家怎么处理?冷媒管道的保温不能断开?

多联机系统,大约有10根冷媒管道需要同时穿越防火分区(防火墙)
请教专家怎么处理?
冷媒管道的保温不能断开?
免费打赏
leavesrain
2009年08月02日 23:00:23
2楼
穿墙处加套管,套管与冷媒管之间的空隙加防火材料封堵.