关于梁梁铰接连接
tianlang004190
Lv.7
2009年08月02日 01:18:15
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
钢梁,主梁300高,次梁100高,要做成铰接的,看了看节点图集上面的,100高没法放螺栓嘛,也不知道怎么做,麻烦高手指点一下,谢谢了
钢梁,主梁300高,次梁100高,要做成铰接的,看了看节点图集上面的,100高没法放螺栓嘛,也不知道怎么做,麻烦高手指点一下,谢谢了
免费打赏
honye123
2014年03月27日 15:32:44
2楼
呵呵!不懂不做评论。。。
回复
zyhjiao
2014年03月28日 09:37:29
3楼
可以焊接,螺栓只用做定位。
回复
小榕树
2014年03月28日 10:08:55
4楼
螺栓竖向放不下可以横向放的。
回复
weiyf1951
2015年08月24日 09:11:10
7楼
可以采用焊接,螺栓只用做定位用。
回复
lsl1019
2015年08月30日 09:27:25
8楼
螺栓横向放 两个高强螺栓 m24足够
回复