漏电断路器老是跳闸
liaoqing100
2009年08月01日 22:53:00
来自于断路器
只看楼主

前段时间,我接触到这样一个问题:就是两个250A的漏电断路器老是跳而且是有规律的跳每天早上8点到10点这段时间跳。我开始判断是负荷过重所致。但是在没有任何负载的情况下也跳!后来一位是线路或者断路器绝缘不良所致但是我们用摇表测试过绝缘也没问题。而且这两个漏电断路器还有一个400A的漏电断路器--一直没跳过!不知道是啥原因?请各位高手指点!

2009年08月12日 00:55:49
22楼
是质量问题,我们全村农网改造的的时候大多数家里都要跳掉。
回复
wubianjie.2007
2009年08月12日 10:07:02
23楼
期待中,问题解决了没有,学习一下.
回复
xhgfsr
2009年08月12日 11:53:40
24楼
谢谢了!学习了!:lol :lol
回复
hwc_wy
2009年08月12日 14:28:15
25楼
估计是下面线路或者是用电设备的问题,而且这么规律,所以,用电设备的线路或者设备本身漏电接地造成的
回复
bettermanwrh
2009年08月13日 17:28:49
26楼
零线和地线不能混接,必须分开
回复
lndlltb-01
2009年08月15日 18:29:31
27楼
建议先查一下接线,如查是三相四线制的----四极的,不仅A、B漏电保护的火线不能交叉,N线也不能交叉。另外,电焊机的二次侧接地不会影响到一次侧,除非是电焊机一二次侧绝缘不好了建议先查一下接线,如查是三相四线制的----四极的,不仅A、B漏电保护的火线不能交叉,N线也不能交叉。另外,电焊机的二次侧接地不会影响到一次侧,除非是电焊机一二次侧绝缘不好了
回复
yu5222410
2009年09月11日 09:59:02
28楼
向你推荐一个网站 www.djgdjk.com 里面的论文,演示说明,产品 相信也许能够帮助你。