有做过住宅热水支管循环的吗??急!!!!!
czy166
czy166 Lv.2
2005年05月31日 11:11:11
只看楼主

有做过住宅热水支管循环的吗??高级住宅,大户型。支管过长,想采用支管循环。支管起点和末端装水表,末端装止回阀。有谁作过这个系统?实际使用效果如何?哪位高人能解决热水循环问题的也欢迎发言!!!!!!!!

有做过住宅热水支管循环的吗??
高级住宅,大户型。支管过长,想采用支管循环。
支管起点和末端装水表,末端装止回阀。
有谁作过这个系统?实际使用效果如何?

哪位高人能解决热水循环问题的也欢迎发言!!!!!!!!
免费打赏
8809055
2005年07月20日 00:39:34
12楼
这几天正好讨论酒店的热水支管回水,czy166朋友顶起这个从前的帖子,也同样有兴趣。
不知楼主的系统是否集中供热水?如果是,那就是类似酒店了。不过此类建筑我们一般都会采用分户设容积式热水器,电或燃气加热都有,另外配一个小循环泵,一起放在工作阳台上。但对复式住宅及一户多个卫生间的,还是不能做到回水到洁具,即出流还是有一段冷水要放掉。同程倒不是问题,因为一般总是在使用热水前开循环泵把管内冷水回一遍,不大可能用温控随时循环,否则用掉的电费要比省下的水费多。不知各位大虾有没有更好的方法。
回复
czy166
2005年07月20日 00:59:29
13楼
这个项目是高档住宅。集中热水!高层!带减压阀!
如果是不带减压阀的系统,就可以作到支管循环到每个卫生间的卫生器具了。
由于户型很大,管道长度大概有20米。冷水最少要放1分钟。
但用容积式的感觉不是很好!
现在就是还要解决集中热水系统管道内的凉水问题。
支管循环以前没有做过。不知道效果如何。
回复
czy166
2005年07月20日 01:04:15
14楼
酒店的热水管道很短。应该可以采用主管回水!除非是特别高档的酒店。
而且我认为酒店的用水时间很集中。可以容忍开始短时间的冷水。
所有酒店回水还是采用传统的回水方式比较合理!
回复
czy166
2005年07月20日 17:40:23
15楼
顶起来
回复
8809055
2005年07月20日 23:30:22
16楼
说到住宅集中供热水,今天居然就会有个工程要我参与,住宅集中供热水!我想住宅支管回水的最大麻烦应该是厨卫分散,多个卫生间,这是与酒店的不同。支管长倒没问题,但多个卫生间支管分叉了,就不大好做,回水不可能做到用水点,而且也不可能同程。另外就是二次装修问题,你辛苦做好的系统,人家是否会改造掉?(当然高档住宅应该是全装修房,但不能保证几年后别人不改造)
回复
8809055
2005年07月20日 23:42:44
17楼
希望参与这个帖子的朋友看看另一个,互相启发!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=153354&boardID=90&boardName=&forumID=9&forumName=&location=酒店热水如何解决0回水
回复
wpeipei
2005年07月22日 20:49:40
18楼
住宅的话就不能光靠我们给排水专业解决这个问题了,可以在每个用水点进口端设置快速电加热热水器.
回复
maoxinqing
2005年07月28日 11:19:39
19楼
不知道楼主说的这样的大住宅的是中央热水呢?还是分户热水?

一般可以在热水储水箱出水端设置为变频供水,回水到支管,那样应该能解决问题吧
变频水泵功率也不高,运行费用也不可以接受。
回复
kimfl
2005年07月28日 11:31:57
20楼
我这个做的容积式热水器加管道泵回水循环
回复
8809055
2005年07月29日 22:58:08
21楼
这次做的工程业主要求由换热站集中供热水。140米左右高,四个区,换热器全在地下室换热站。但还是没有支管循环,用的还是电伴热。只要业主肯出钱,电伴热还是最简单的办法。
回复

相关推荐

APP内打开