求缓:KYN28柜继电器室要求作一层保温层,要用什么保温材料
zerodotone
zerodotone Lv.2
2009年08月01日 15:02:36
只看楼主

大家有没有作过KYN28柜的继电器室要求有一层保温层的,柜外面包不了了,只能在内壁敷一层,用什么保温材料好啊注:开关柜使用环境在高原1000m左右,最底气温-35℃,要求在配电室不采暖情况下微机液晶显示正常,不影响正常操作技术要求中注明:同时要求开关柜仪表室外壳加装一层保温层,不影响生产运行中正常读数和操作,在配电室不采暖的情况下,开关柜表面的液晶显示正常。微机装晶由需方提供.....[

大家有没有作过KYN28柜的继电器室要求有一层保温层的,柜外面包不了了,只能在内壁敷一层,用什么保温材料好啊
注:开关柜使用环境在高原1000m左右,最底气温-35℃,要求在配电室不采暖情况下微机液晶显示正常,不影响正常操作
技术要求中注明:同时要求开关柜仪表室外壳加装一层保温层,不影响生产运行中正常读数和操作,在配电室不采暖的情况下,开关柜表面的液晶显示正常。

微机装晶由需方提供.....

[ 本帖最后由 zerodotone 于 2009-8-1 15:53 编辑 ]
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月01日 15:12:39
2楼
难道你们在设备选型时没有做好,继电器\微机保护也是分温度使用等级的


正常KYN柜封闭很好,继电器室内自产热量应该就够了,何况还有加热系统,怎么会想起保温这个名词,LZ真是个高手

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-1 15:14 编辑 ]
回复
zerodotone
2009年08月01日 15:17:01
3楼
这个技术要求里面注明:同时要求开关柜仪表室外壳加装一层保温层,不影响生产运行中正常读数和操作,在配电室不采暖的情况下,开关柜表面的液晶显示正常。
回复
smj888
2009年08月01日 15:37:32
4楼
常用电机控制原理图
回复
wjq215
2009年08月02日 21:24:20
5楼
好像比较麻烦呀?液晶都露在外面,里面保温好像作用不大,我以前有个活液晶面板在-15°就不能正常显示了;