排架柱柱顶位移限制或者层间位移角限制是多少?谢谢!
排架柱柱顶位移限制或者层间位移角限制是多少?谢谢!
2楼
回复
3楼
回复
4楼
:hug: :hug: :hug:
回复
5楼
在抗规5.5.1表里可以查到多种结构型式的弹性层间位移角限值,但没有单层钢筋混凝土排架柱的位移角限值,而抗规5.5.5条却能查到单层钢筋混凝土排架柱弹塑性层间位移角限值-----百思不得其解,难道单层钢筋混凝土排架柱弹性工作状态无需做位移限定,只需满足强度要求??后来在一本老的行业规定里看到了一句话,证实了这一点:对于单层排架混凝土柱仅需验算罕遇地震下的弹塑性位移角。。。在现行的规范里有没有此类的规定,请各位同行注意
回复
6楼
目前规范仅要求限制撼遇地震下的位移角,多遇不控制.
回复
7楼
学习了,但是同样的工作状态为什么刚架结构的要求那么高呢
回复
8楼
jchopin 发表于 2010-6-23 21:28 在抗规5.5.1表里可以查到多种结构型式的弹性层间位移角限值,但没有单层钢筋混凝土排架柱的位移角限值,而抗 …你错了。。在新的抗规里面是有的。GB50011-2010的5.5.1的条纹说明里面有。。
回复
9楼
黎落 发表于 2013-7-24 13:23 你错了。。在新的抗规里面是有的。GB50011-2010的5.5.1的条纹说明里面有。。条文说明里说的是如果有吊车,就按照吊车的要求限制柱顶位移,那对于没有吊车的排架,柱顶的弹性层间位移角限值就没有了。。。
回复
10楼
没有吊车,不用考虑位移,有吊车按照砼构造手册中的要求即可
回复