基座下面漏水
ttxxpp001
ttxxpp001 Lv.3
2009年08月01日 13:50:18
来自于中央空调
只看楼主

急求,公司的风机机组底座向外渗水是什么原因?

急求,公司的风机机组底座向外渗水是什么原因?
免费打赏
xiangwenfu
2009年08月01日 20:54:55
2楼
你说的渗水应该是凝结水,你检查一哈是否做了存水弯。如果没做就是因为机内负压将凝结水吸住,造成无法正常排出,从脱水盘溢流出来的。
回复
ttxxpp001
2009年08月04日 11:53:18
3楼
谢谢呀,应该是这个原因了
回复
northyang
2009年08月06日 10:14:31
4楼
顶一下啊:lol :)