急!!市政水厂加药系统自动投药一般都采用什么设备???
五月三十
五月三十 Lv.12
2009年07月31日 17:11:33
只看楼主

市政水厂加药系统自动投药一般都采用什么设备啊?使用单因子流动电流混凝投药设备(SCD)是否理想?它的优缺点?是否适用于水库水?还有其它:) :) 的自动投药设备吗?谢谢!!

市政水厂加药系统自动投药一般都采用什么设备啊?使用单因子流动电流混凝投药设备(SCD)是否理想?它的优缺点?是否适用于水库水?还有其它:) :) 的自动投药设备吗?谢谢!!
免费打赏
五月三十
2009年08月02日 09:15:02
2楼
没人知道吗???:L :L :L :L :L
回复
huangzhimin
2009年08月03日 15:57:51
3楼
1、根据《室外给水设计规范》(GB50013--2006)第9.3.7条规定: 投加混凝剂应采用计量泵加注,且应设置计量设备并采取稳定加注量的措施。混凝剂或助凝剂宜采用自动控制投加。
2、根据《室外给水设计规范》(GB50013--2006)条文说明第 9.3.7条 关于计量和稳定加注量的规定。
按要求正确投加混凝剂量并保持加注量的稳定是混凝处理的关键。根据对全国 31 个自来水公司近 50 个水厂的函调,大多采用柱塞计量泵或隔膜计量泵投加,其优点是运行可靠,并可通过改变计量泵行程或变频调节混凝剂投量,既可人工控制也可自动控制。设计中可根据具体条件选用。
有条件的水厂,设计中应采用混凝剂 ( 包括助凝剂 ) 投加量自动控制系统,其方法目前有特性参数法、数学模型法、现场模拟实验法等。无论采用何种自动控制方法,其目的是为达到最佳投加量且能即时调节、准确投加。
回复
五月三十
2009年08月07日 15:38:27
4楼
采用的设备都有什么呢???
回复
五月三十
2009年09月06日 14:17:51
5楼
没人知道吗??????????????????????????????????????:L :L :L
回复
zhangkli97
2009年09月07日 23:31:02
6楼
计量泵撒,:) :)
回复
五月三十
2009年10月15日 19:29:23
7楼
计量泵只是投加设备 !自动投加药剂还需要提供数据的检测设备!这个设备都用什么啊?颗粒计数器可以吗?等待,希望这方面的高手帮忙细说一下!先谢谢了!:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
sunyao000000
2010年01月26日 13:12:50
8楼
流动电流混凝控制(SCD)和透光率脉动混凝控制都可以
回复
ys1976
2010年05月19日 09:31:05
9楼
我们厂用的是隔膜计量泵,通過进水流量计和药液流量计测数用PLC控制投加量
回复
小平同學
2015年01月26日 14:01:42
10楼
我想问的是:
1、水厂是给水厂还是污水厂?
2、进出水水质是怎样的?确定要投加什么药剂了吗?
回复
samjolras
2015年03月11日 11:33:20
11楼
顶一下!!!!
回复

相关推荐

APP内打开