最近出的图纸,被审图的这样一问弄得我也不知道怎么回答。以前曾经在超市里看到过一整条巨型风管在防火卷帘上穿过,从那开始就觉得穿防火卷帘没什么施工问题,没什么好问的。大家说我该怎么回答呢?
最近出的图纸,被审图的这样一问弄得我也不知道怎么回答。
以前曾经在超市里看到过一整条巨型风管在防火卷帘上穿过,从那开始就觉得穿防火卷帘没什么施工问题,没什么好问的。
大家说我该怎么回答呢?
2楼
卷帘门上方直接水钻打孔不行吗
回复
3楼
风管在穿过防火分区时,必须在加防火阀
回复
4楼
风管在穿过防火分区时,必须在加防火阀
同意
隐约记得书上是怎么要求的
回复
5楼
在梁下用同卷帘的材料做30cm固定段,管线从这里穿过,缝隙用不燃材料填实。
回复
6楼
楼上的做法就是,我也这么做,无机防火布
回复
7楼
说实在巨型风管穿防火卷帘怎么看都很别扭。一套防排烟系统最好不跨区。
回复
8楼
在防火卷帘门上方需要走管子处,开孔让管子通过 然后做防火处理。
回复
9楼
一般来说防火卷帘两边就是不同的防火分区了,防排烟会做2套.
回复
10楼
上方做固定段给线管(槽)穿越..
一般这个部位都是这样处理的...
回复
11楼
在防火卷帘门上方需要走管子处,开孔让管子通过在防火卷帘门上方需要走管子处,开孔让管子通过 然后做防火处理。 然后做防火处理。在防火卷帘门上方需要走管子处,开孔让管子通过 然后做防火处理。在防火卷帘门上方需要走管子处,开孔让管子通过 然后做防火处理。
回复