2005年05月30日 21:08:13
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做防雷时,说明中会写到屋内屋外有预留钢板,屋外有0.8,0.5米的,室内是0.3米的 我一般认为是屋内作接地用的,刚做设计很混乱,有那个兄弟能不能给出详细,确切,清晰的防雷接地的预留钢板的知识以及他们的区分,谢谢了!

我在做防雷时,说明中会写到屋内屋外有预留钢板,屋外有0.8,0.5米的,室内是0.3米的 我一般认为是屋内作接地用的,刚做设计很混乱,有那个兄弟能不能给出详细,确切,清晰的防雷接地的预留钢板的知识以及他们的区分,谢谢了!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月31日 11:28:55
2楼
屋内是作为临时接线柱或者等电位联结用的,屋外是作为断接卡子,测试接地电阻。
国家标准图籍《接地装置安装》
回复
han2003
2005年05月31日 14:51:36
3楼


02d501-1-4。不过必须看明白再画图呀,要不然浪费很大。
回复
matthue
2005年06月01日 02:58:53
4楼
一般有三种:
屋内地坪上方:接地或等电位用;
室外地坪上方:测试接地电阻用;
室外地坪下方:预留的补充接地极引出端子。
回复