我们有一个高压电压采集装置,针对中性点不接地系统10kV,采用三个高压电容分别接在A、B、C三相的高压线与大地之间,电容量约为1nF。不知道这样的应用方式,对于系统运行的安全性有没有隐患?麻烦各位帮忙分析一下!谢谢!
我们有一个高压电压采集装置,针对中性点不接地系统10kV,采用三个高压电容分别接在A、B、C三相的高压线与大地之间,电容量约为1nF。不知道这样的应用方式,对于系统运行的安全性有没有隐患?
麻烦各位帮忙分析一下!
谢谢!
2楼
想不起来了,n与 f 或 μ 之间是多少进位?
这样的接法,增加了单相接地的故障电流。
回复
3楼
应该是接到高压带电显示装置上去了吧?如果是这样,对系统没有危害.
回复
4楼
1000nF=1uF, 正常50Hz下5.77kV的相电压时,1nF电容的电流是1.8mA。
回复
5楼
高压带电指示器的电容量好像要小很多,至少低一个数量级的。
回复
6楼
“对于系统运行的安全性有没有隐患?”
不可想象!
为什么有这样的接法?
对电路采样,电容前面应该有大电阻吧?
这样的接法,装在什么开关柜内?电力部门是不会让你接的。