一工地,施工人员使用直读表,上级开关为500/5互感器,施工人员在计算电费时,是否用直读表读数*100?
一工地,施工人员使用直读表,上级开关为500/5互感器,施工人员在计算电费时,是否用直读表读数*100?
2楼
表电流取样是否来自互感器,是就要
回复
3楼
不能*100因为是使用的直读表。只有互感器的2次回路进了电表才能*100
回复
4楼
读表读数*100
回复
5楼
看情况,你直读表测量的是哪里的电流?
互感器一次端的就不*了
二次端的就该*
另外看读数是多少,相差100倍,不可能搞混的吧?
注意:互感器在小电流时线形度不是很好,有较大误差,建议测一次端
回复