1.高压断路器内的储能电机为什么不分正反转:电源颠倒后依然正转2.分合闸线圈有极性之分么:电源颠倒后是否会反向动作3.见过一种避雷器 中间还有个抽头 不知道干什么用的
1.高压断路器内的储能电机为什么不分正反转:电源颠倒后依然正转
2.分合闸线圈有极性之分么:电源颠倒后是否会反向动作
3.见过一种避雷器 中间还有个抽头 不知道干什么用的
2楼
1.高压断路器内储能电机,分合闸线圈一般是直流操作的,在它们前面有整流桥,整流桥的输入可以是交,直流电源,所以电源颠倒不影响整流桥的直流输出,储能电机自然始终正转,分合闸线圈始终朝一个方向动作.
2.避雷器 中间还有个抽头,这个我没见过不好说.
回复
3楼
如果一个直流线圈 没有整流桥介入的话 正负极反了 会反向动作么???
回复
4楼
线圈和铁心的位置是固定不变的,铁心的动作方向是在设计时决定的,这个是定死的。铁心动作只是受磁场吸引而动作,只要有吸引铁心就会动作,和正负极反接(磁场的方向)没有关系.
回复
5楼
3.见过一种避雷器 中间还有个抽头 不知道干什么用的?
=========这个应该是带相间保护的避雷器。
回复
6楼
我想LZ肯定是搞错了,那不是BLQ,而是PT
回复
7楼
3 见过一种避雷器 中间还有个抽头 不知道干什么用的
中间还有个抽头是接放电计数器的。
回复
8楼
中间“抽头”应该接带电显示装置
回复
9楼
永磁断路器里的分合闸线圈 怎么会反向动作?
回复
10楼
我干了八年的电气调试 这能认错???
回复
11楼
顶上来 顶上来1!!!
回复