关于市政排水管网的问题
quwer-163
quwer-163 Lv.2
2009年07月29日 22:29:58
只看楼主

我刚接了一个市政排水管网的设计任务,急需一份室外雨水管网设计说明,希望能得到你们的帮助。先谢谢了!

我刚接了一个市政排水管网的设计任务,急需一份室外雨水管网设计说明,希望能得到你们的帮助。先谢谢了!
免费打赏
quwer-163
2009年07月29日 22:55:39
2楼
新注册的,奉上一套设计图纸,内容包括某综合楼的暖通、给排水和消防设计系统。希望能得到诚恳的指点、赐教。
回复
huangzhimin
2009年07月30日 08:50:53
3楼
提供一份某工程室外雨水管网部分有关设计说明供参考。
3.4 雨水系统
(一) 服务范围
xxx规划总占地面积7.46km2,近期起步区面积2.53km2。根据设计委托要求,本项目雨水计算汇水面积约5.3km2,其中近期起步区汇水面积2.0km2,远期总汇水面积3.3km2。
(二) 系统布置
根据工业集中区总体规划和自然地形,本项目从实际出发,统一规划,合理布置,分期设施。基本形成近、远期两大雨水系统,分别合理确定汇水面积。
近期雨水系统布置以近期规划范围为主,重点解决起步区雨水排除问题,雨水管道基本由西向东沿北一路、由南向北沿xx街接入xx街、xx路主干线,xx路和xx路敷设,分别接入xx街主干线,最终经xx街北雨水泵站排入城区东北部排水沟。
远期雨水系统布置以远期规划范围为主,雨水管道分别由西向东沿康平路、由南向北沿xx街接入xx路主干线,最终工业集中区雨水全部经xx街北雨水泵站排入城区东北部排水沟。
对新建雨水管可按当地条件和资金情况,分期修建,分步设施。工业集中区雨水系统平面布置见附图03-1。
(三) 雨水量计算
(1) 暴雨强度公式
根据城市总体规划,雨水量计算采用xx市暴雨强度公式为:
q=5177(1+0.85LgP)/(t+15.9)0.91
式中:q -设计暴雨强度 (L/s.ha);
P –设计重现期(a),本项目采用P=0.5;
t -降雨历时(mim);
t=t1+mt2
t1 -地面集水时间(mim),本项目采用t1=10~15mim;
m -折减系数,暗管m=2.0,管渠m=1.2;
t2 -管渠内雨水流行时间(mim)。
(2) 雨水设计流量
Q=qψF
式中:Q -雨水设计流量(L/s);
q -设计暴雨强度 (L/s.ha);
ψ-径流系数,本项目采用0.5;
F -汇水面积(ha)。
(四) 主要工程内容
(1)雨水管渠
本项目近期需增设d800~2000mm雨水管总长5.601km,2000x2000~2600x2600雨水管渠总长2.143km;远期需增设d800~2000mm雨水管总长9.407km,d300~700mm。本项目主要工程量见附图03-1。
雨水管采用钢筋混凝土排水管,承插胶圈接口,混凝土基础。
(2)雨水泵站
本项目需设一座雨水泵站,站址位于xx路与xx街交叉处东南角,占地0.56ha。雨水泵站按13.0m3/s的规模设计。土建一次建成,设备分期安装,近期设计规模为6.5m3/s。雨水泵站平面布置图见附图03-2。
雨水泵站内设格栅泵房间一座,土建工程一次建成,总设计规模13.0m3/s,平面尺寸18.0mx15.0m。
格栅间内设4台格栅除污机,除污机启动由格栅前后水位差和时间双重控制。格栅栅条间距30mm,格栅宽B=2.5m,设计过水断面水深h=2.0m,最大过栅流速0.85m/s,水平倾角75°。
泵房设计规模13.0m3/s,采用半地下式。设备按近期雨水量6.50m3/s安装。泵房选用潜水轴流泵,该泵具有体积小、结构紧凑、效率高、方便安装、控制、节省土建投资和运行管理费用的特点。泵房内设5台(三大二小)潜水轴流泵泵位,近期安装3台(一大二小)。
大泵性能参数为:叶片安装角度+2°、Q=11412m3/h、H=5.75m、N=250kW;小泵性能参数为:叶片安装角度0°、Q=6510m3/h,H=6.41m,N=160kW。泵房前端为集水池,集水池有效水深为1.04m,有效容积为170m3。污水泵的运行可按集水池内液位自动控制。
泵房内另设手动单梁悬挂起重机1台,起重量为5t。