本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。

本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。
免费打赏
yirzhil6666
2009年08月02日 09:11:06
12楼
:L :) 系统进空气了
高压表指针抖动利害,说明系统进空气了,可以从系统高压部分的最高点放两次空气就行了!
回复
rjnh12345
2009年08月04日 11:09:41
13楼
回气0.2mpa时--3度,回气0.2mpa你那大气压多大,一般西北低点,就按0.1mpa,那R22绝对压力为0.3mpa,对应蒸发温度为-14度,考虑吸汽温差1-2度后到蒸发器为-12度,-12和-3温差9度,也正常啊,如果要降低温差要加大面积
回复
jx800514
2009年08月08日 20:35:21
14楼
进空气了,在高压端排排空气吧,弟兄
回复
yuliangyaoxiaobo
2009年08月09日 16:42:07
15楼
换零件时可能进空气啦。然后再加些氟利昂试试
回复
aaron_l
2009年08月09日 21:01:50
16楼


我试过用客户提供的冷媒,修一台40P风柜,怎么调,进出风温差8.5度,标准应为11度。
后换用我自己买的冷媒,进出风温差为13度,那风柜太老了,蒸发器有点霉。

现在外面的冷媒好多假的。
回复
kanyw2008
2009年08月14日 15:24:56
17楼
膨胀阀以调到了点,没什么用。是什么意思?膨胀阀能随便调节吗?是排气压力表摆动相当厉害还是排气压力表 指针 摆动相当厉害???
回复
lzg_022
2009年09月11日 19:46:41
18楼
压缩机是三月份换的新的,我现在怀疑是不是氟加多了,今天我看了以下回气压力0.15mpa,高压1.4mpa,回气管挂霜,电流也在正常值,现在问题是怎样判断系统是不是多了,蒸发器也结霜,膨胀阀我把它关小了,要不压缩机也挂霜,